Автор Тема: Последовательное подключение счётчиков 100В  (Прочитано 9070 раз)

Александр98

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 37
  • Карма: +2/-0
    • Просмотр профиля
Здравствуйте друзья, есть ли у кого то схема подключение двух 100В счётчиков последовательно.

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2861
  • Карма: +281/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Вроде же ничего сложного: цепи напряжения параллельно, токовые - последовательно.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Maksim

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 17
  • Карма: +1/-0
    • Просмотр профиля
Возьмите стандартную схему подключения активного и реактивного счётчиков в доцифровую эпоху, например вот: https://studme.org/imag/math/kl_ess/image314.jpg

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2861
  • Карма: +281/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Туда еще коробку клеммную измерительную можно добавить. Этот вопрос как-то обсуждался на форуме в данном разделе. Для цепей напряжения там есть дополнительные клеммы, а вот токовые цепи там подключаются похитрее. Навскидку прикладываю схему, где снизу к токовым клеммам можно подключить поверочный счетчик. Он заработает при размыкании перемычек.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи