Общие вопросы > Разное
Нормы стандартов испытании
promenergo:
Прикрепляю основные нормы испытаний. Этими нормами пользуются после производства монтажных работ.
жмяк
Трудно их читать, так как нет сводной таблицы, как например в ПУЭ.
P.S. здесь я столкнулся с тем, что мало людей знают нормы испытаний. "Кто то что то когда то слышал" - по такому принципу все тут испытывают)))
Сначала для меня это было странно, но, как оказалось, все нормы тут продаются и покупаются. Нет свободного доступа, как у нас.
Sharfik:
--- Цитата: promenergo от 26 Июнь 2024, 09:26:16 ---Сначала для меня это было странно, но, как оказалось, все нормы тут продаются и покупаются. Нет свободного доступа, как у нас.
--- Конец цитаты ---
У нас тоже все нормы через сервисы продаются(если по хорошему). Только ГОСТ, СП на сайте министерства строительства в виде картинок доступны в открытую.
AlexZhuk:
--- Цитата: Sharfik от 26 Июнь 2024, 18:05:31 ---У нас тоже все нормы через сервисы продаются(если по хорошему). Только ГОСТ, СП на сайте министерства строительства в виде картинок доступны в открытую.
--- Конец цитаты ---
Ни разу не сталкивался с невозможностью скачать что-либо бесплатно. Начальник мой, правда, как-то недавно захотел старые ПТБ и ПТЭ почитать. И нашел поначалу только за деньги. Но не отступился и скачал таки.
Мог и у меня спросить, я по ним фильм по освобождению пострадавшего от действия электрического тока делал.
promenergo:
Возвращаясь к вопросу автора поста, могу добавить следующую информацию.
Есть международный стандарт IEC60840 для испытания кабелей от 30 до 150 кВ. Он соответствует нашему ГОСТР МЭК 60840— 2017.
Что касается кабеля среднего напряжения, то в Польше, к примеру, рекомендуется опираться на PN-HD 620 S2:2010E (силовые кабели с экструдированной изоляцией номинального напряжения от 3,6/6 (7,2) кВ до 20,8 / 36 (42) кВ)
Однако существует международный стандарт IEC60502, распространяющий своё дейстие на силовые кабели с экструдированной изоляцией и принадлежности к ним для номинального напряжения от 1 кВ (Um = 1,2 кВ) до 30 кВ (Um = 36 кВ). По тексту вроде схож с нашим ГОСТ Р 55025—2012.
Но, как упоминалось выше, тут разные "специалисты" используют разные способы. По понятным причинам здесь почти нет кабелей с бумажно-масляной изоляцией. Поэтому испытания кабеля только СНЧ установкой проводят. Но часто "на отшибись" :D
Многие следуют рекомендациям завода-изготовителя кабеля.
P.S. в протоколе на кабель пишут: испытательное напряжение 26.1 кВ, время - 15 мин на каждую фазу. При том, что кабель на напряжение 10,5 кВ.
Навигация