Электрооборудование > Силовые трансформаторы

Заземление вторичный обмотки трансформатора

(1/2) > >>

Никита:
Здравствуйте. Заземление вторичной обмотки трансформаторов, а именно ЯТП, ОСЛП, ТТ, ТН, силовые трансы. Есть ГОСТ 19294-84 п.3.9 согласно которому вторичку землить не стоит. есть ПУЭ 3.4.24 где вторичку землить нужно. И вот вопрос стоит заземлять или нет?

Минаков Максим:
На ТТ и ТН заземление ставится с целью безопасности, в случае пробития изоляции вторичной обмотки. Это также регламентировано нормами ПОТЭЭ.

Никита:
А в случае ЯТП, ОСЛП?  Чем руководствоваться ПУЭ или Гостом?

Sharfik:
А в случае ЯТП читать нужно ПУЭ полностью, а не кусками. ЯТП - это БСНН и нормы должны применяться такие, какие относятся к системам соответствующим.

Алексaндр:
Заземление вторичной обмотки делается сразу на нулевой клемме трансформатора, то есть это ещё не является заземлением шины нейтрали. Делается это для снятия статического высокого напряжения (10 кВ) со вторичной обмотки (400 В).