Руководящие документы > Нормативно-технические документы
ГОСТ Р 50571 Минимальное сечение 25 мм²
Levandr:
Здравствуйте!
Читаю ГОСТ Р 50571 на 17.02.2016.
543 Защитные проводники -> 543.1 Минимальное сечение -> 543.1.1
--- Цитировать ---В системе TT, где заземлители источника питания и открытых проводящих
частей потребителя независимы (см. 312.2.2), площадь поперечного сечения
защитных проводников должна быть не менее:
- 25 мм для меди
--- Конец цитаты ---
Почему так много? Не могу найти обоснования.
Не понимаю зачем так много :-[
AlexZhuk:
Документ точно назвать данный надо.
ГОСТ Р 50571.5.54-2013. Электроустановки низковольтные. Часть 5-54. Выбор и монтаж электрооборудования. Заземляющие устройства, защитные проводники и защитные проводники уравнивания потенциалов
А то устал его искать я.
А когда нашел и покопался потом в ПУЭ, то там даже сравнить не с чем. Ни слова там про защитные проводники в системе ТТ.
Подумал, что в термине "защитный проводник" запутался, полистал ГОСТ вверх - нет, все верно.
Наверное, они хотели сказать "заземляющий". А сдуру или с перепугу написали "защитный". В первом случае все вроде логично выходит, хотя все равно не понятно: токи замыкания на землю маленькие (по сравнению с TN), а сечение надо больше.
Наверное, надо переводить на русский стандарт МЭК 60364-5-54:2011 самостоятельно, чтобы понять, где ошибка закралась. Любят наши гуманитариев привлекать для этой цели. А они в технике - ни бум-бум.
Levandr:
Спасибо большое!
mastaq:
--- Цитата: AlexZhuk от 21 Октябрь 2024, 00:12:47 ---
Наверное, надо переводить на русский стандарт МЭК 60364-5-54:2011 самостоятельно, чтобы понять, где ошибка закралась. Любят наши гуманитариев привлекать для этой цели. А они в технике - ни бум-бум.
--- Конец цитаты ---
я что бы не запутать и не запутаться, скажу своими словами
знаком с международными какими то стандартами, лучше чем с российскими
резь идет о проводнике заземления подключенному к заземлителю. он минимально должен быть действительно 25
могу сказать предположение почему. но вот почему именно в ТТ, так это связано с тем, что нет той быстроты отключения как в TN и поэтому для отключения нужно время
кстати, в международных стандартах для ТТ нет обязательного условия УЗО. это российское добавлени6е
но есть два других условия ( в зависимости от страны)
Леонард:
--- Цитата: Levandr от 18 Октябрь 2024, 23:11:36 ---Здравствуйте!
Читаю ГОСТ Р 50571 на 17.02.2016.
543 Защитные проводники -> 543.1 Минимальное сечение -> 543.1.1
--- Цитировать ---В системе TT, где заземлители источника питания и открытых проводящих
частей потребителя независимы (см. 312.2.2), площадь поперечного сечения
защитных проводников должна быть не менее:
- 25 мм для меди
--- Конец цитаты ---
Почему так много? Не могу найти обоснования.
Не понимаю зачем так много :-[
--- Конец цитаты ---
В нормативном документе МЭК 60364-5-54:2011, являющегося прототипом указанного Вами ГОСТ, фраза звучит так: "need not exceed 25mm2", что означает: "не должно превышать 25 мм2". Налицо ошибка перевода.