Re: ГОСТ Р 50571 Минимальное сечение 25 мм²
« Ответ #15 : 25 Октябрь 2024, 00:56:20 »
Да и вообще - на техническом форуме это неуместно (на заметку модератору).
Не волнуйтесь, я на его аватарку уже не раз плюнул. И поскольку я своего кота даже перевоспитать не в состоянии, то на перевоспитание взрослых дяденек я давно оперативную штангу положил.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

mastaq

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 287
  • Карма: +7/-7
    • Просмотр профиля
Re: ГОСТ Р 50571 Минимальное сечение 25 мм²
« Ответ #16 : 28 Октябрь 2024, 22:10:22 »
Цитировать
Удивляюсь я с Вас! Как специалист по международным стандартам,

еще в одной стране, есть иакая фраза в нормативе:
... на вводе три фазы из медного провода с сечением фазных проводников по 10 мм2 (итого сумма сечений равна 30 мм2) - значит сечение заземляющего проводника из меди должно быть не менее 16 мм2 или эквивалет алюминиего или стального проводника (для алюминия 25 мм2, для стали 35 ммп2).

вопрос - зачем или почему складывают сечения фазных проводников?
« Последнее редактирование: 30 Октябрь 2024, 01:16:25 от AlexZhuk »

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2938
  • Карма: +291/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: ГОСТ Р 50571 Минимальное сечение 25 мм²
« Ответ #17 : 30 Октябрь 2024, 01:17:28 »
вопрос - зачем или почему складывают сечения фазных проводников?
Вопрос: а кто их складывает? В стандарте так написано или вы сами придумали, что их надо сложить?
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Начинающий

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 42
  • Карма: +7/-4
    • Просмотр профиля
Re: ГОСТ Р 50571 Минимальное сечение 25 мм²
« Ответ #18 : 07 Май 2025, 06:53:45 »
В нормативном документе МЭК 60364-5-54:2011, являющегося прототипом указанного Вами ГОСТ, фраза звучит так: "need not exceed 25mm2", что означает: "не должно превышать 25 мм2". Налицо ошибка перевода.
А ссылку, где вы нашли полный вариант на английском можете дать?

https://paintfacilities.com/pete/001_PMPF/iec60364-5-54%7Bed3.0%7Db.pdf

Действительно, косяк с переводом.
Похоже, имеет смысл отыскать подлинники всех переводных ГОСТ, используемых в работе.
« Последнее редактирование: 07 Май 2025, 07:26:27 от Начинающий »

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2938
  • Карма: +291/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: ГОСТ Р 50571 Минимальное сечение 25 мм²
« Ответ #19 : 07 Май 2025, 23:52:41 »
Похоже, имеет смысл отыскать подлинники всех переводных ГОСТ, используемых в работе.
А еще придется китайский учить. Потому что инструкции по эксплуатации на их изделия, заполонившие российский рынок, невозможно читать без значительного интеллектуального проникновения.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Начинающий

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 42
  • Карма: +7/-4
    • Просмотр профиля
Re: ГОСТ Р 50571 Минимальное сечение 25 мм²
« Ответ #20 : 16 Июнь 2025, 18:20:28 »
ГОСТ Р 50571.5.54—2013 наконец заменили на новый ГОСТ Р 50571.5.54—2024, ошибка в 543.1.1  устранена:

Цитировать
В системе ТТ, где заземлители источника питания и откры ты х проводящ их частей электрически независимы (см. ГО С Т 30331.1), площадь поперечного сечения защитных проводников не требует превышения:
- 25 мм 2 — для меди,
- 35 мм2 — для алюминия.

https://meganorm.ru/Data/831/83142.pdf

https://protect.gost.ru/v.aspx?control=8&baseC=6&page=0&month=6&year=2025&search=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%20%D0%A0%2050571.5.54-2024&RegNum=1&DocOnPageCount=15&id=249871&pageK=719DCB75-52A8-402E-B5B8-8F5F032952AF

« Последнее редактирование: 16 Июнь 2025, 18:35:07 от Начинающий »