Электрооборудование > Прочее электрооборудование

Электродный котёл на среднее напряжение

<< < (2/2)

Sharfik:

--- Цитата: promenergo от 18 Ноябрь 2024, 15:42:26 ---
--- Цитата: Sharfik от 15 Ноябрь 2024, 16:11:14 ---Я хотел спросить почему 15кВ и 15кВт, но шильдик все разъяснил - там не 15кВт, а 15МВт! Отсюда и выбор напряжения, мощность большая, а у пластин нагревательных предел по току есть.

--- Конец цитаты ---

Да, немного очепятался, поправил пост.

Мне просто местный "эксперт" по измерениям втирает, что там нагревательные элементы и соодинены звездой. Более того, говорит, что звезда заземлена!!! И из-за этого будут большие токи в экране питающих кабелей. Пытаюсь понять всю эту ситуацию и не могу...  :-\

--- Конец цитаты ---

Мммм... Может такое быть. Если они звезда с выведенным нулем, то в нормальном режиме на нуле тока не будет, а если отвалиться фаза или умрет нагреватель - начнет течь ток. Нужно контроль тока в нуле вешать. Только тогда ноль не на экран должен идти, а отдельной жилой. Под такую установку трансформатор нужен с звездой на выходе. Можно конечно заземлить, но схема движения тока будет странная...

Алексaндр:

--- Цитата: promenergo от 18 Ноябрь 2024, 15:42:26 ---Мне просто местный "эксперт" по измерениям втирает, что там нагревательные элементы и соодинены звездой. Более того, говорит, что звезда заземлена!!! И из-за этого будут большие токи в экране питающих кабелей. Пытаюсь понять всю эту ситуацию и не могу...  :-\

--- Конец цитаты ---
Дак уже не понятно, что у вас, тэны или электроды?

promenergo:
Поэтому слово эксперт в кавычках  :D
Если кому интересно, тут прикреплю 3D модель этого котла. И инструкцию на английском (на русском к сожалению нет).

3D model

manual

Как я понимаю, возможно нижние части под электродами объединены в звезду. Электроды неподвижны, а нижняя часть ползает вверх и вниз, тем самым регулируется ток, а следовательно и нагрев воды. Но даже если так, то предполагаем симметричный режим, а значит тока в нейтрали быть не должно 

Sharfik:

--- Цитировать ---И инструкцию на английском (на русском к сожалению нет).
--- Конец цитаты ---
Скачай, и загрузи в https://translate.google.ru вкладка Документы. Более менее сносно переводит.


--- Цитировать ---4.3 Принцип действия
Котел должен быть отрегулирован таким образом, чтобы максимальная мощность достигалась при нижнем положении
регулирующих щитков (полностью обнаженные электроды) и температуре подачи 150 °C. Если мощность становится
слишком высокой, часть воды необходимо заменить для снижения проводимости. Если мощность слишком
низкая, дозирование осуществляется с измерительного оборудования до тех пор, пока не будет достигнута
предпочтительная максимальная мощность.

.....

Котел рассчитан на 3-фазное подключение. Котел подключен звездой. Одна фаза подключена к двум
электродам. В зависимости от конструкции каждая фаза состоит из двух электродов. Ток проводится
непосредственно в воде между фазными электродами и электродами нулевой точки. Мощность зависит от размера
поверхности, которая может проводить ток между фазой и нулем. Для ограничения мощности между фазными
электродами и электродами нулевой точки размещаются регулирующие щитки из изоляционного материала.
Регулирующие щитки обнажают большую или меньшую часть фазных электродов и таким образом управляют
котлом.

Электроды нулевой точки состоят из 6 трубок, по две на каждую фазу, закрепленных в сосуде высокого давления.
Фазные электроды устанавливаются подвешенными на изоляторах в верхней части напорного трубопровода.

Регулирующие щитки установлены на общем ярме. При регулировании мощности котла все щитки перемещаются
вверх или вниз вдоль электродов.

--- Конец цитаты ---


--- Цитата: promenergo от 19 Ноябрь 2024, 10:24:48 ---Как я понимаю, возможно нижние части под электродами объединены в звезду. Электроды неподвижны, а нижняя часть ползает вверх и вниз, тем самым регулируется ток, а следовательно и нагрев воды. Но даже если так, то предполагаем симметричный режим, а значит тока в нейтрали быть не должно

--- Конец цитаты ---
Пока смотрел модель, думал что оно все статичное. Без мурзилки не понять.

*Если что, зрителям, модель в Navisworks Freedom(бесплатный) открывать.