Автор Тема: размещение УЗО вне помещений  (Прочитано 310 раз)

mastaq

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 263
  • Карма: +6/-7
    • Просмотр профиля
размещение УЗО вне помещений
« : 27 Январь 2025, 18:53:41 »
У изготовителей УЗО можно видеть в паспорте, что категория размещения и климатическое исполнение это УХЛ4
УХЛ4 — изделия для эксплуатации в районах с умеренным и холодным климатом с категорией размещения 4 (в помещениях с искусственно регулируемыми климатическими условиями)
Т.е. – только в помещении
У меня же по соображениям безопасности и доступности в тысячи караванах, казармах и вагончиках, электрощит он наружный
Не всегда и дверка закрыта, солнце, ветер, пыль...
Но я говорю не об этом. О законности – имеем ли мы право вообще размещать УЗО не в помещении?

Sharfik

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 437
  • Карма: +52/-4
    • Просмотр профиля
Re: размещение УЗО вне помещений
« Ответ #1 : 27 Январь 2025, 19:56:10 »
Размещать УЗО с УХЛ 4 на улице - нет, его водой зальет. Поэтому его размещают в оболочке. Требования предъявляются к электроустановке - электрощиту. И соответственно его характеристикам. Вы не размещаете УЗО вне помещения, вы размещаете его в оболочке(шкаф, ящик) которая обеспечивает внутри себя среду аналогичную УХЛ4. А уже щит размещается на улице. Сама оболочка обеспечивает необходимые условия для работы установленных внутри устройств(вентиляция, охлаждение, подогрев).

mastaq

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 263
  • Карма: +6/-7
    • Просмотр профиля
Re: размещение УЗО вне помещений
« Ответ #2 : 27 Январь 2025, 21:31:54 »
Размещать УЗО с УХЛ 4 на улице - нет, его водой зальет. Поэтому его размещают в оболочке. Требования предъявляются к электроустановке - электрощиту. И соответственно его характеристикам. Вы не размещаете УЗО вне помещения, вы размещаете его в оболочке(шкаф, ящик) которая обеспечивает внутри себя среду аналогичную УХЛ4. А уже щит размещается на улице. Сама оболочка обеспечивает необходимые условия для работы установленных внутри устройств(вентиляция, охлаждение, подогрев).

спасибо. но это уже спор, что считать помещением
к примеру летний домик, где зимой нет посетителей не сильно отличается от оболочки о которой Вы говорите. но менее подвержен перепадам температур в течение дня. а это губительно для УЗО (элементов электроники)

Sharfik

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 437
  • Карма: +52/-4
    • Просмотр профиля
Re: размещение УЗО вне помещений
« Ответ #3 : 28 Январь 2025, 10:30:37 »
спасибо. но это уже спор, что считать помещением
к примеру летний домик, где зимой нет посетителей не сильно отличается от оболочки о которой Вы говорите. но менее подвержен перепадам температур в течение дня. а это губительно для УЗО (элементов электроники)
Отличается и сильной. Помещение не может заменить корпус электрощита. Сразу будет открытый доступ к токоведущим частям, отсутствие защиты людей при взрыве аппарата, отсутствие механической защиты кабелей и т.д.

ГОСТ 15150-69 - он написан для классификации климатического исполнения изделий в принципе, а здания и помещения, там приведены для примера.