Павел94:
Можно ли силовые кабели до и выше киловольта закреплять с помощью металлических стяжек? Двухлапковыми скобами? Хомутом U-образным?

Так как кабели чаще всего прокладываются по металлическим поверхностям, получится что он обернут в замкнутый кусок железа...

promenergo:
Мы делали хомуты из алюминиевой шины ;)
Но это актуально для однофазного (одножильного) кабеля. Трехфазные можно и стальным крепить.

AlexZhuk:
СТО 70238424.29.240.20.008-2009
7 Специальные требования к кабелям с изоляцией из сшитого полиэтилена
7.1.7.
Скрепление КСПЭ ОИ в треугольник должно осуществляться лентами, стяжками, хомутами или скобами из немагнитного материала. Шаг скрепления, тип, конструкция и материал креплений определяются на стадии проектирования КЛ.
7.1.8 КСПЭ ОИ, не связанные в треугольник, должны прокладываться так, чтобы вокруг каждого из них не было замкнутых металлических контуров из магнитных материалов. В связи с этим запрещается использование магнитных материалов для бандажей, крепежных или иных изделий (скоб, хомутов, манжет, экранов), охватывающих кабели по замкнутому контуру. Бирки на кабель рекомендуется крепить капроновыми, пластмассовыми нитями или проволоками из немагнитных материалов.
7.1.13 Проходы кабелей одножильного исполнения через стены, перегородки и перекрытия в производственных помещениях и кабельных сооружениях должны быть осуществлены через отрезки труб из немагнитного материала (пластмассовых труб необходимой прочности), отфактурованные отверстия в железобетонных конструкциях или открытые проемы.
7.1.15
Прокладка кабеля одной фазы в металлической трубе из магнитного материала запрещается.

Но есть в интернетах (и на предприятиях) мнение, что для всех кабелей выше 1000В не допустимо создание замкнутых контуров. Так как при возникновении ОЗЗ тот же хомут будет работать как трансформатор тока и нагреваться. Нагрев передается кабелю. А если учесть, что в сетях среднего напряжения допускается работать с землей в сети до 2 часов, то повреждение изоляции неизбежно.
Но что-то лично у меня есть сомнение, что через этот виток у трехфазного кабеля пойдет существенный ток.

promenergo:
А вот вам фотка подключения генератора 15 кВ 10,5 MВА. Производство Австрия. 
Как видно, каждый кабель проходит через немагнитную трубу. Но при этом отверстия на металлической панели для каждого кабеля меня немного напрягают.
фото1
фото2

Павел94:

--- Цитата: AlexZhuk от 10 Февраль 2025, 23:53:49 ---СТО 70238424.29.240.20.008-2009
7 Специальные требования к кабелям с изоляцией из сшитого полиэтилена
7.1.7.
Скрепление КСПЭ ОИ в треугольник должно осуществляться лентами, стяжками, хомутами или скобами из немагнитного материала.

--- Конец цитаты ---
получается нержавеющими хомутами можно...