Электрооборудование > Силовые трансформаторы

Особенности сухих трансформаторов

(1/2) > >>

blastbeat:
Всю жизнь работал только с масляными трансформаторами, но на новой работе стоит пара сухих АББ 800/10/0.4. Что стоит иметь в виду при их эксплуатации, какие есть нюансы и особенности? Ссылки на разные РД тоже буду рад увидеть

mastaq:
чистота. трансформатор он не дышит и ему не нужен свежий воздух (с пылью)

promenergo:
При работе с сухими трансформаторами необходимо учесть, что они неплохо так греются. Нужно обеспечить хороший теплоотвод. А защита от перегрева чуть ли не основная.

AlexZhuk:

--- Цитата: promenergo от 24 Февраль 2025, 09:46:49 ---При работе с сухими трансформаторами необходимо учесть, что они неплохо так греются. Нужно обеспечить хороший теплоотвод. А защита от перегрева чуть ли не основная.

--- Конец цитаты ---
На все сто согласен. Мне на канале в комментариях многие писали, что от перегрева они и трескаются даже. Поскольку обмотки залиты в изоляцию, то им непременно настает конец. проблема еще в том, что так же точно на них влияют перепады температур (работал - нагрелся, остановили - замерз).
Может быть, ТС в курсе, но на всякий случай напишу. Обязательно стоит реле контроля температуры обмоток пофазно, дополнительно температура железа может контролироваться. Перегрев - две ступени. Первая включает вентиляторы обдува камеры трансформатора (только без пыли, фильтры на всасе должны стоять). Вторая отключает трансформатор. В реализации видел два варианта температурных реле: Т154 и ТР100. Первый вариант, насколько помню, импортный.
На оба реле есть обзоры у меня на канале.
Конструкция сухого трансформатора тоже на канале рассматривалась.

Sharfik:
В принципе шеф все сказал, добавлю только про изоляцию. Там есть классы ее исполнения и соответственно разные характеристики эксплуатации. Выше писали про перегрев и выход из строя, но есть и обратный вариант - если не тот класс, то его выкатывать на мороз нельзя будет. Вот не помню только, включать не отогрев или просто держать на улице нельзя.
Про меньшую степень перегрузки таких трансформаторов думаю понятно)