Сергей Р:
Алекс, доброе время суток! Вопрос: имеется отремонтированный силовой трансофрматор 6/0,4 кВ б/у. Подозрение на измененную схему (D или Y) соединений первичной обмотки. Как и чем, не вскрывая транс, посредством измерений, это можно проверить?

Алексaндр:
Вот так вот с кондачка, поменять схему не по получится, там катушки ВН перематывать надо. А с чего такие подозрения?

AlexZhuk:
Правильный ответ на этот вопрос: выполнить проверку группы соединений путем выполнения соответствующих измерений. Процесс описать не смогу по простой причине - сам никогда этим не занимался. Как ни странно это звучит в моем исполнении, но это так.
Методики измерений можно в интернете, в принципе, найти. Но советую оценить информацию с нескольких сайтов, там тоже фантазии встречаются.
Было бы хорошо найти протокол измерения сопротивления обмоток постоянному току до ремонта (в любом году, в принципе) этого самого трансформатора. И сравнить с ним измеренные вновь значения. при соединении выводов в треугольник сопротивление между фазами будет меньше, чем у тех же обмоток, соединенных в звезду. Но, если первичную обмотку перематывали, то и это не совсем показательно.

mastaq:
у меня есть мнение. но в серьезном вопросе не хочу вводить в заблуждение. я проверю себя и напишу

mastaq:

--- Цитата: mastaq от 16 Март 2025, 21:21:07 ---у меня есть мнение. но в серьезном вопросе не хочу вводить в заблуждение. я проверю себя и напишу

--- Конец цитаты ---
хотел проверить что прощеэ но подумал, что может Вам срочно
относительно простой способ называется - двух вольтметров
суть - подаете любое напряжениеэ 100 или 230 вольт и меряетк между выводами всякие напряжения
там немного нужно считать
есть описания метода в интернет и в литературе