Всех приветствую!
Появилась проблемная задача , и никак не можем придти с заказчиком к единому мнению.

Задача:

Проводится модернизация ЭТЛ. Раньше имелся регулируемый источник трехфазного напряжения, выдающий напряжение до 1кВ и ток до 50А, стояли лабораторные трансформаторы тока И54М, с переключаемым коэффициентом. После модернизации появился уже новый источник способный выдавать напряжение до 10кВ и токи до 260А, соответственно старые И54М уже сюда не воткнешь. У заказчика уже имеются 2 группы новых ТТ ТОЛ-10 с коэффициентами 20/5 (для измерения малых токов) и 300/5 (для токов по более), обе группы с классом точности 0,2S, собственно задача их как - то подключить в одну цепь, выхода этого самого источника напряжения, и организовать автоматизированное переключение между ними. Со вторичками все крайне понятно, но как организовать переключение по первичкам?

1. От покупки ТТ с переключаемым по вторичной обмотке коэффициентом заказчик понятное дело отказался, поскольку уже располагает вышеупомянутыми ТТ.
2. Первое что пришло в голову - контакторы, но где же их на 10кВ взять - то?) А вакуумники в таких количествах - роскошь.
3. Последовательно тоже не включить, т.к при токах выше 20 Ампер, полагаю что трансформаторы 20/5 - наедятся до отвала и уйдут в мир иной.

Может кто сможет подкинуть идеи?

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2933
  • Карма: +290/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Напрашивается очевидный выход из ситуации: шунтирование ТТ с более низким коэффициентом трансформации, если ток превышает его номинальный. При таких напряжениях без проблем можно это сделать только аппаратом, промежуток между контактами которого выдерживает ваши 10 кВ.
А почему бы не рассмотреть вариант применения вакуумного контактора? Их успешно применяют в установках компенсации реактивной мощности среднего напряжения (больше просто нигде не видел).
По техническим характеристикам - посмотрите сами. На 12кВ вроде есть, но как там у них с током - не знаю.
Мотивация для заказчика однозначная - хотите использовать то, что имеете - другого варианта нет.
Ну... или тогда разъединитель высоковольтный поставить - вот смеху-то будет.
P.S. Интересно, что это за источник такой, способный выдавать такие токи при таких напряжениях? 
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

l0nerwave

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 2
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Напрашивается очевидный выход из ситуации: шунтирование ТТ с более низким коэффициентом трансформации, если ток превышает его номинальный. При таких напряжениях без проблем можно это сделать только аппаратом, промежуток между контактами которого выдерживает ваши 10 кВ.
А почему бы не рассмотреть вариант применения вакуумного контактора? Их успешно применяют в установках компенсации реактивной мощности среднего напряжения (больше просто нигде не видел).
По техническим характеристикам - посмотрите сами. На 12кВ вроде есть, но как там у них с током - не знаю.
Мотивация для заказчика однозначная - хотите использовать то, что имеете - другого варианта нет.
Ну... или тогда разъединитель высоковольтный поставить - вот смеху-то будет.
P.S. Интересно, что это за источник такой, способный выдавать такие токи при таких напряжениях? 

Здравствуйте! Спасибо за ваш ответ! Вакумник как раз есть желание использовать, проблема в стоимости, в РФ ценники на 10кВ вакуумные контакторы стартуют от 99 тысяч. У китайцев от 32, что уже более менее терпимо. Просто для этой схемы получается нужно как минимум 4 таких контактора (2 на выходы ТТ, 2 на выходы) если я все правильно понял. Насчет разъединителей, думали приделать к нему электромагнитные привод, но посмотрели на размеры сборки таких разъеденителей и поняли что это бред.
Касательно источника напряжения - я к нему прямого отношения не имею. Заказчик заказывал где то на стороне, в основе что - то типо частного преобразователя, три инверторных ячейки , на каждую фазу, два каких - то промежуточных шкафа, + 2 дополнительных шкафа с автоматикой, управляется по RS-485, позволяет задавать напряжение от 5В до 10кВ , частоту от 50 Гц, до 200 Гц. Подъем напряжения либо в ручном режиме, либо в автоматическом. На выходе из шкафов торчат изоляторы , и от их уже провода с крокодилами (3 фазы + нейтраль)

UPD: После долгих переговоров получилось убедить к покупке вакуумных контакторов. Вопрос можно считать закрытым.
« Последнее редактирование: 02 Июнь 2025, 21:42:59 от l0nerwave »