Автор Тема: Ноль и фаза от разных тр.  (Прочитано 673 раз)

Aleks65

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 1
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Ноль и фаза от разных тр.
« : 04 Июнь 2025, 08:05:18 »
Здравствуйте братья электрики. Может возникнуть необходимость использования для работы электромагнитного реле фаза из одного тр, а ноль с другого тр. Оба с глухозаземленной нейтралю , тр находятся относительно рядом друг с другом, буквально несколько десятков метров. Нагрузка на тр-рах рпвномерная(двигателя) перекос фаз критичного не наблюдается. Что посоветуете? Пуэ вроде как запрещает. Какие риски? Критика приветствуется.

Sharfik

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 465
  • Карма: +55/-14
    • Просмотр профиля
Re: Ноль и фаза от разных тр.
« Ответ #1 : 04 Июнь 2025, 12:35:26 »
Переток токов где не надо и разность потенциалов.

Алексaндр

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 304
  • Карма: +39/-4
    • Просмотр профиля
Re: Ноль и фаза от разных тр.
« Ответ #2 : 04 Июнь 2025, 20:28:01 »
шины заземления трансформаторов между собой сварены?

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2937
  • Карма: +290/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Ноль и фаза от разных тр.
« Ответ #3 : 05 Июнь 2025, 01:01:45 »
шины заземления трансформаторов между собой сварены?
Я бы так сказал: если нулевые рабочие шины трансформаторов объединены, то данный фортель возможен. Если нет, и на то есть основание - то не стоит.
Цитировать
работы электромагнитного реле фаза из одного тр, а ноль с другого тр.
Начать надо с вопроса: "А зачем?" Тогда, может быть, и правильный ответ кто-нибудь даст.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи