Электроснабжение > Заземляющие устройства и методы их изготовления
Расчет напряжение прикосновения на корпус
dred3377:
--- Цитата: Sharfik от 02 Сентябрь 2025, 11:02:19 ---
--- Цитировать ---действия защитного заземления — снижение напряжения прикосновения корпуса до безопасной величины за счет малого сопротивления заземлителя
--- Конец цитаты ---
Безопасной это какой? Система БСНН это ниже 36В. В домах 230В. Если фаза 230В падает на металлический предмет, то корпус приобретает потенциал 230В. Если сам корпус заземлен, то ТОК, а не напряжение начинает течь по цепочке и возникает короткое замыкание цепи. Либо срабатывает защита из-за тока КЗ, либо у нас находящаяся под напряжением поверхность будет, которая еще и греется. Будет постоянное движение тока и нагрев из-за движения. Либо отгорит в слабом месте, либо расплавится что то и будет пожар.
Просадка напряжения возможна, чтобы греть цепь, но на это не надо рассчитывать. Главное чтобы сработал автоматическая защита.
Собственно TN-C-S это самая безопасная с точки зрения надежности система, поскольку у нее PE выделен в отдельный проводник.
--- Конец цитаты ---
Тогда почему везде пишут «снижение напряжения прикосновения»? Я понимаю, что заземление нужно для того, чтобы потенциал не был на корпусах приборов, так как когда фаза попадает на корпус, который заземлен, то ток в цепи начинает резко возрастать, что вызывает сработку АВ, то есть основная функция — это чтобы при попадании фазы на корпус сработал автомат защиты. Но меня сбивает с толку «снижение напряжения прикосновения», у меня сложилось мнение, что на заземленной поверхности будет маленькое напряжение, неопасное для человека, а это до 42в так как часть напряжения уйдет в землю, и об этом пишут в умных форумах и статьях.
promenergo:
в сетях с глухозаземлённой нейтралью всегда должна быть защита от косвенного прикосновения. То есть, все корпуса и металлические части, до которых может прикоснуться человек или животное, должны быть заземлены. Таким образом мы уравниваем потенциал точки, на которой будет стоять человек, с точкой, которая может оказаться под напряжением. При пробое изоляции в таком случае возникает увеличение электрического тока через защитный аппарат поврежденной линии и происходит отключение защитой.
Предположим, что защиты нет. Тогда через точку пробоя течет большой ток, обусловленный малым сопротивлением цепи. Вы хотите такую маловероятную ситуацию рассмотреть?
Sharfik:
добавлю к словам promenergo
"Убивает ток, а не напряжение". Есть такое шоу на основе башни Тесла, там помещение с молниями и человек там ходит. Напряжение большое, пробой происходит, но ток низкий. В случае с бытовыми сетями ток КЗ от 150А и выше, а напряжение "низкое" относительно. Но это разговор про напряжение сети. А в случае "напряжения прикосновения" разговор скорее о разности потенциалов
--- Цитировать ---Напряжение прикосновения - это напряжение между проводящими частями при одновременном прикосновении к ним человека или животного (определение согласно СП 437.1325800.2018).
--- Конец цитаты ---
Ниже на картинке показано о чем он говорит. Сама поверхность электродвигателя/устройства как была под напряжением сети, так и остается. Но разность потенциалов между электродвигателем и поверхность на которой стоит человек может меняться. Если разница потенциалов есть, то через человека течет ток. Если ее нету, то меньше шансов опоздать домой.
Алексaндр:
--- Цитата: dred3377 от 31 Август 2025, 20:28:38 ---Если на корпус в попала фаза потенциал фазы ушел в землю
--- Конец цитаты ---
Многие земле придают чудодейственную силу, мол она способна взять в себя коль угодное количество ампер, но при этом простейший расчет показывает, что 4 ом х 100А =400в. По этой причине зеля в водном распределительном шкафу соединяется в нулем. Таким образом фаза попавшая на корпус как бы втягивается обратно в трансформатор, ну а земле остается уравнять остаточный потенциал до безопасного уровня.
dred3377:
--- Цитата: promenergo от 04 Сентябрь 2025, 16:36:48 ---в сетях с глухозаземлённой нейтралью всегда должна быть защита от косвенного прикосновения. То есть, все корпуса и металлические части, до которых может прикоснуться человек или животное, должны быть заземлены. Таким образом мы уравниваем потенциал точки, на которой будет стоять человек, с точкой, которая может оказаться под напряжением. При пробое изоляции в таком случае возникает увеличение электрического тока через защитный аппарат поврежденной линии и происходит отключение защитой.
Предположим, что защиты нет. Тогда через точку пробоя течет большой ток, обусловленный малым сопротивлением цепи. Вы хотите такую маловероятную ситуацию рассмотреть?
--- Конец цитаты ---
Да именно когда предположим защита не сработала и потенциал фазы оказался на корпусе который находится в контакте с заземляющим устройством.Какой будет тогда потенциал прикосновения заземляющий контур не понизит же напряжение на корпусе до безопасного <42В?То что любая ЭУ должна быть заземлена это понятно и то что потенциал который попадает на корпус сработает АВ в следствие возрастания тока в цепи.А вот если АВ не сработает или его нет то как понизится напряжение на корпусе?Или оно так и будет 230в?
Навигация