Испытания и измерения > Измерение сопротивления петли фаза-нуль

ВРТ-М02

<< < (2/2)

mastaq:

--- Цитата: AlexZhuk от 22 Сентябрь 2025, 05:18:44 ---Хорошо бы мне кто-то доказал, зачем измерять сопротивление петли фаза нуль постоянно.
Просто я  почему-то ни разу не сталкивался с тем, чтобы сопротивление петли вдруг поменялось. Разве что из-за несанкционированных реконструкций на участке сети до точки измерения.

--- Конец цитаты ---
форумы наверное и созданы для споров и несогласий, а иначе зачем, если все со всем согласны...
измерение петли:
-  если говорим не о розетках, а нескольких сотнях ампер. стандарт допускает 30% погрешность (вот страничка)
- каждое измерение отличается и не повторяется. есть такая шутка - нажми 20 раз кнопку прибора и получишь нужные цифры
- у меня были случаи несогласия с инспектором. приезжали в четвером и у каждого свой прибор. результаты непохожи друг на друга у всех одновременно
- конечно это больше касается воздушных не очень качественных сетей

AlexZhuk:
Ну, начнем с того, что в сельской местности, ка правило, петля не в норме практически всегда в конце линии. А автомат на подстанции как раз и должен быть на это рассчитан.
Каким прибором не измеряй. И сделать тут ничего нельзя, кроме как замены линии целиком на мощный СИП какой-нибудь. Поскольку изменение рабочего тока автомата и его характеристик срабатывания попросту невозможно.
Вот и стоишь перед дилеммой: что делать и кто виноват?

promenergo:
Я сам не верил в то, что могут быть проблему в петлёй Ф-0, пока не сделал измерения у тёщи. Измеренный ток ожидаемого КЗ на вводе в дом - 57А!!!

Константин О.:

--- Цитата: AlexZhuk от 23 Сентябрь 2025, 21:33:32 ---Ну, начнем с того, что в сельской местности, ка правило, петля не в норме практически всегда в конце линии. А автомат на подстанции как раз и должен быть на это рассчитан.
Каким прибором не измеряй. И сделать тут ничего нельзя, кроме как замены линии целиком на мощный СИП какой-нибудь. Поскольку изменение рабочего тока автомата и его характеристик срабатывания попросту невозможно.
Вот и стоишь перед дилеммой: что делать и кто виноват?

--- Конец цитаты ---
Все просто! Нужно ставить автоматы и диф. автоматы с характеристикой "В".

AlexZhuk:

--- Цитата: promenergo от 24 Сентябрь 2025, 10:47:06 ---Я сам не верил в то, что могут быть проблему в петлёй Ф-0, пока не сделал измерения у тёщи. Измеренный ток ожидаемого КЗ на вводе в дом - 57А!!!

--- Конец цитаты ---
Мы и меньше видели.

--- Цитировать ---Нужно ставить автоматы и диф. автоматы с характеристикой "В".

--- Конец цитаты ---
Далеко не панацея.

Навигация

[0] Главная страница сообщений

[*] Предыдущая страница

Перейти к полной версии