Электроснабжение > Заземляющие устройства и методы их изготовления
2/4/8-15/30/60
blastbeat:
Почему конкретно эти величины регламентированы? Почему ПУЭ предписывает, что сопротивление заземляющего устройства должно быть именно таким? Именно 4 а не 3.5? Кто-нибудь встречал обоснования, расчеты, изыскания, опыты?
promenergo:
Страна бедная, надо было экономить))))
Дело в том, как мне кажется, эта величина есть неким компромисом между безопасностью и затратами на её реализацию.
Константин О.:
Мое мнение, это связано с электробезопасностью электроустановок и человека (спасибо, Кэп!). ;D
А именно, какой будет величина тока КЗ для срабатывания защиты или какая величина тока пройдет через тело человека.
К примеру, сопротивление человека 1 кОм, сопротивление ЗУ 4 Ом. При пробое через тело человека пройдет в 250 раз меньший ток, чем при случае отсутствия заземления.
Может кто-то развить мою мысль?
AlexZhuk:
--- Цитата: Константин О. от 17 Сентябрь 2025, 10:41:26 ---К примеру, сопротивление человека 1 кОм, сопротивление ЗУ 4 Ом. При пробое через тело человека пройдет в 250 раз меньший ток, чем при случае отсутствия заземления.
Может кто-то развить мою мысль?
--- Конец цитаты ---
Давайте не забывать, что норма 4 Ома - это для нейтралей трансформаторов с выходным напряжением 380В.
А это связано уже не только с защитой человека, а гарантией срабатывания защиты от замыканий на землю на выходе трансформатора. Ведь от замыкания фазы на корпус его никто не застрахован.
Наверное, кто-то проводит подобные исследования.
Константин О.:
--- Цитата: AlexZhuk от 22 Сентябрь 2025, 05:09:26 ---
--- Цитата: Константин О. от 17 Сентябрь 2025, 10:41:26 ---К примеру, сопротивление человека 1 кОм, сопротивление ЗУ 4 Ом. При пробое через тело человека пройдет в 250 раз меньший ток, чем при случае отсутствия заземления.
Может кто-то развить мою мысль?
--- Конец цитаты ---
Давайте не забывать, что норма 4 Ома - это для нейтралей трансформаторов с выходным напряжением 380В.
А это связано уже не только с защитой человека, а гарантией срабатывания защиты от замыканий на землю на выходе трансформатора. Ведь от замыкания фазы на корпус его никто не застрахован.
Наверное, кто-то проводит подобные исследования.
--- Конец цитаты ---
Вообще, 4 Ома - это суммарное значение сопротивлений растеканию тока на подстанции 30 Ом, плюс двух отходящих воздушных линий по 10 Ом.
1/Rобщ. = 1/10+1/10+1/30 = 1/0,2(3) Ом.
Rобщ. = 4,29 Ом, т.е. примерно наши 4 Ом.
Правда, проектировщики, чтоб подстраховаться, все равно проектируют ЗУ на подстанции 4 Ом.
Навигация