Уважаемые специалисты.Подскажите формулу для расчета дисбаланса токов по каждой фазе асинхронного трехфазного двигателя.Мне для понимание укладывается ли мой дисбаланс в норму +-10% я вроде нашел формулу но не уверен что она правильная. Дисбаланс (%) = [(Iмакс - Iсредн) / Iсредн] × 100% где Iсредн = (I1 + I2 + I3) / 3 ? А меня фаза А 36А В 33 С 29 движок на холостом ходу.Хотя его номинальный ток 80А.

Sharfik

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 487
  • Карма: +61/-24
    • Просмотр профиля
Re: Дисбаланс токов асинхроного двигателя
« Ответ #1 : 05 Ноябрь 2025, 11:25:47 »
Времени нет искать самому, посмотри тут:
Гольдберг О.Д. Свириденко И.С. Проектирование электрических машин
https://www.elec.ru/library/nauchnaya-i-tehnicheskaya-literatura/proektirovanie-el-mashin/?ysclid=mhlqc1hlnp161034869
https://www.elec.ru/files/2019/12/05/goldberg-od-sviridenko-is-proektirovanie-elektrich.PDF



dred3377

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 51
  • Карма: +1/-0
    • Просмотр профиля
Re: Дисбаланс токов асинхроного двигателя
« Ответ #2 : 05 Ноябрь 2025, 17:45:33 »
Времени нет искать самому, посмотри тут:
Гольдберг О.Д. Свириденко И.С. Проектирование электрических машин
https://www.elec.ru/library/nauchnaya-i-tehnicheskaya-literatura/proektirovanie-el-mashin/?ysclid=mhlqc1hlnp161034869
https://www.elec.ru/files/2019/12/05/goldberg-od-sviridenko-is-proektirovanie-elektrich.PDF
Спасибо посмотрел там не нашел.Мне не понятно какие токи должны быть на клемма в нормальном режиме работы асинхронного движка.Вот установили асинхронный двигатель 45 квт абсолютно новый еще на гарантии работает идально не шума не чего обдув прекрасный.Но токи по фазам L1 72А L2 68A L3 70 А это нормально?И как посчитать разброс?Нужно понимание как определить межвитковое по току на фаза какой он должен быть если номинальный ток движка 80А

Sharfik

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 487
  • Карма: +61/-24
    • Просмотр профиля
Re: Дисбаланс токов асинхроного двигателя
« Ответ #3 : 05 Ноябрь 2025, 21:04:53 »
..
Блин (( Обидно. Не подвергал сомнению формулу из книги Шеховцова по расчету сетей, и соответственно не оценивал ее на неверность. И точно помнил, что сравнивается максимальное и минимальное значение. Сейчас стал сравнивать.... и понял что лажа получается. В книге деление идет на минимальный ток, а не на максимальный. И если сравнивать 100А и 90А, то 10% не получится у него. А должно было быть так:

Разница (%) = [(Iмакс - Iмин) / Iмакс] × 100%

Но токи по фазам L1 72А L2 68A L3 70 А это нормально?
похоже на такую картинку

« Последнее редактирование: 05 Ноябрь 2025, 21:24:09 от Sharfik »

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2975
  • Карма: +294/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Дисбаланс токов асинхроного двигателя
« Ответ #4 : 05 Ноябрь 2025, 21:45:48 »
Как-то мы долго спорили, как правильно посчитать процент отклонения при измерениях сопротивления постоянного тока обмоток трансформаторов. Спор шел как раз, на что делить: на меньшее или на большее значение. Откопали формулу в интернете, что надо брать наибольшее и наименьшее значение из трех измеренных, и разность между ними делить на их среднее значение. И до сих пор пользуемся этой формулой.
Навскидку попробовал посмотреть в имеющихся у меня справочниках по наладке и не нашел формулы для расчетов. Наверное, в СССР считалось, что это каждая собака знает.