Трансформаторы тока
Схема с двумя трансформаторами тока принята была с точки зрения экономичности. Для защит от междуфазных КЗ ее достаточно. Хоть один ТТ попадет под ток КЗ, защита отработает.
Для защит же типа дистанционной этого недостаточно, согласно принципу ее действия.
С внедрением микропроцессорных терминалов появляется жуткий соблазн использовать три трансформатора.
Причины:
- в случае задействования защиты от обрыва фаз, которой требуется все три тока;
- для измерения всех трех токов терминалом, что удобно в эксплуатации;
- наличие функций осциллографирования аварийных процессов, при которых запись тока всех трех фаз приводит к большей наглядности аварийного процесса и облегчает "разбор полетов".
Трансформаторы напряжения
Опять же - экономика. Если на подстанции есть только цепи измерения и учета, какая-нибудь минимальная защита и не более, то два однофазных незаземляемых ТН-а является достаточным минимумом.
Но от этой схемы приходится отходить, если есть необходимость контроля наличия замыканий на землю. Тогда выхода нет - надо ставить НТМИ и им подобные, или три литых ТН-2.
Три ТН-а обязательны для успешной работы дистанционной защиты и АРВ (автоматической регулировки возбуждения) синхронных генераторов. И во многих других случаях.
Есть на станциях конструкции, когда в ГРУ ставят НТМИ, а на собственных нуждах - по два однофазных на секцию. Поскольку собственные нужды питаются от ГРУ, то его НТМИ выполняют все функции контроля изоляции, для РУМН это уже лишнее. Там к ТН подключены только счетчики и минимальная защита, работающая на отключение фидеров электродвигателей.