Автор Тема: Узо без земли  (Прочитано 28465 раз)

Макс

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 97
  • Карма: +13/-1
    • Просмотр профиля
Re: Узо без земли
« Ответ #30 : 19 Июнь 2024, 10:36:32 »
Цитировать
Задача всех решений по заземлениям и СУП, ДСУП их выровнять чтобы человек не попал под разность потенциалов.
Я бы ещё добавил, чтобы вызвать соответствующий ток в коммутационном аппарате для его сработки на отключение, при аварийной ситуации (КЗ). Выравниваю и уравнивают именно с "землёй".

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2835
  • Карма: +274/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Узо без земли
« Ответ #31 : 20 Июнь 2024, 00:03:49 »
Я бы ещё добавил, чтобы вызвать соответствующий ток в коммутационном аппарате для его сработки на отключение, при аварийной ситуации (КЗ). Выравниваю и уравнивают именно с "землёй".
Немного не так. Система уравнивания потенциалов создает ситуацию, что чего не прикоснись - везде потенциал одинаков. Нет разности потенциалов - нет поражения электрическим током.
Но это при условии, что она грамотно выполнена, ничего на забыто.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Alexiy.b

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 6
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: Узо без земли
« Ответ #32 : 25 Август 2024, 23:14:35 »
Не надо путать советскую электропроводку (спроектированную до 2001 года) и систему TN-C. В системе TN-C проводник PEN отвечает всем требованиям нормативов (например, имеет сечение минимум 10 мм2 меди или 16 мм2 алюминия - сравните с квартирной проводкой!). Кроме того, все современные типы заземления системы предусматривают обязательное наличие заземления электроустановки + обязательное наличие полноценной системы уравнивания потенциалов в здании. Проще говоря, советская система электропроводки в зданиях не соответствует ни одному из 5 типов заземления системы. Назовём её условно: TN-Х, что расшифровывается как TN-"хрен", ибо ни заземления, ни системы уравнивания потенциалов в таком здании изначально нет и применять в таком здании электроприборы I класса защиты от поражения электрическим током (с вилками, имеющими заземляющий контакт) - просто смертельно опасно.
В таких условиях применение защитных устройств дифференциального тока (УДТ) - абсолютная жизненная необходимость, а не дополнительная мера обеспечения безопасности.
И, да - утечка тока в таких электроустановках не менее возможна, а учитывая наличие ветхой изоляции электропроводки и традиционно стальные трубы (отопления, ХВС и ГВС) - утечка тока в таких условиях как раз более вероятна, чем в современных зданиях (построенных с использованием современных материалов), а защита от аварийной утечки тока (не считая применения разделительных трансформаторов) - только одна - это УДТ.
Однако, следует осознавать, что обеспечение электробезопасности на должном уровне возможно только при соблюдении всех требований современных нормативов, а электроустановка с типом заземления системы TN-Х в любом случае не соответствует современным требованиям электробезопасности и нуждается в срочной реконструкции.

Alexiy.b

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 6
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: Узо без земли
« Ответ #33 : 25 Август 2024, 23:25:52 »
Я бы ещё добавил, чтобы вызвать соответствующий ток в коммутационном аппарате для его сработки на отключение, при аварийной ситуации (КЗ). Выравниваю и уравнивают именно с "землёй".
Да, уравнивание потенциалов (не путать с выравниванием потенциалов!) работает только в связке с автоматическим отключением.
Автоматическое отключение - защита от сверхтоков при помощи автоматических выключателей и плавких вставок, а также защита от утечки тока при помощи УДТ.
КЗ на "землю" без соответствующего автоматического отключения будет иметь весьма плачевные результаты и потому как самостоятельная мера безопасности не применяется.