Начнем с 1,1 кВт. Насколько я правильно подсчитал, это 1,7А
Для начала, согласно инструкции, вам понадобится:
- автоматический выключатель трехполюсный на ток порядка 2 А, насчет характеристики заблуждаюсь, если пуск не тяжелый, то и "С" сгодится, иначе придется ставить "D". Вообще рекомендовал бы разорится на автомат защиты двигателя (какой нибудь MS100 от АВВ или что там ближе к Вам). Эти автоматы имеют плавную регулировку тока срабатывания тепловой защиты. Поставите ее на 1,7 - и будете спокойны за защиту от перегрузки. Отсечка так - 14-кратная, лююбой пуск переживет.
- УЗО на дифференциальный ток не ниже 30 мА. Так в инструкции к насосу написано. УЗО требуется трехполюсное, так как защитный проводник через него не проходит. Ток основной контактной системы - более 2 Ампер (считай - почти любой).
Теперь по заземлению. У Вас в здании, где предполагается эксплуатировать насос, какая система зааземления? А насос воду, наверное, из скважины качать будет?