Автор Тема: 3-ёх фазный двигатель (Насос)  (Прочитано 15859 раз)

youcef

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 3
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
3-ёх фазный двигатель (Насос)
« : 20 Январь 2019, 19:24:15 »
Добрый день, скажите пожалуйста, в случае шкафа для управления 3-ёх фазный двигатель,
Насос - Электронасос Lowara 1016LC831 5SV06F011T/D.
Номинальная мощность двигателя: 1,1 кВт. Рабочее напряжение: 3×380 В.
-как подключить 0 и заземление ( ТN или ТТ)?
-как лучше сделать защиту общей системы? Какое устройство лучше использовать?

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2862
  • Карма: +281/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: 3-ёх фазный двигатель (Насос)
« Ответ #1 : 20 Январь 2019, 20:27:33 »
Начнем с 1,1 кВт. Насколько я правильно подсчитал, это 1,7А
Для начала, согласно инструкции, вам понадобится:
- автоматический выключатель трехполюсный на ток порядка 2 А, насчет характеристики заблуждаюсь, если пуск не тяжелый, то и "С" сгодится, иначе придется ставить "D". Вообще рекомендовал бы разорится на автомат защиты двигателя (какой нибудь MS100 от АВВ или что там ближе к Вам). Эти автоматы имеют плавную регулировку тока срабатывания тепловой защиты. Поставите ее на 1,7 - и будете спокойны за защиту от перегрузки. Отсечка так - 14-кратная, лююбой пуск переживет.
- УЗО на дифференциальный ток не ниже 30 мА. Так в инструкции к насосу написано. УЗО требуется трехполюсное, так как защитный проводник через него не проходит. Ток основной контактной системы - более 2 Ампер (считай - почти любой).
Теперь по заземлению. У Вас в здании, где предполагается эксплуатировать насос, какая система зааземления? А насос воду, наверное, из скважины качать будет?
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

youcef

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 3
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: 3-ёх фазный двигатель (Насос)
« Ответ #2 : 21 Январь 2019, 09:25:47 »
 1- хотел использовать магнитный Пускатель номинал тока 10A, 220V и РТЛ с регулируемым диапазоном от 2.5 до 4 А. и добавить автоматический выключатель трехполюсный на ток 2 А без УЗО на дифференциальный ток  как, вы думаете так можно ?
 2- предполагается эксплуатировать насос на полу не в скважине.

Иван

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 26
  • Карма: +2/-0
    • Просмотр профиля
Re: 3-ёх фазный двигатель (Насос)
« Ответ #3 : 21 Январь 2019, 10:06:12 »
1- хотел использовать магнитный Пускатель номинал тока 10A, 220V и РТЛ с регулируемым диапазоном от 2.5 до 4 А. и добавить автоматический выключатель трехполюсный на ток 2 А без УЗО на дифференциальный ток  как, вы думаете так можно ?
 2- предполагается эксплуатировать насос на полу не в скважине.

Пускатель такого номинала сойдет, а вот тепловую бы поставить по меньше.
По поводу расположения насоса Вы так и не ответили точно где он будет располагаться ( в здании, на улице или в колодце )

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2862
  • Карма: +281/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: 3-ёх фазный двигатель (Насос)
« Ответ #4 : 21 Январь 2019, 12:27:56 »
Да, пускатель можно, только тепловушку вы действительно загрубили. Надо бы, чтобы номинальный ток двигателя в ее диапазон попадал. Посмотрите точное значение тока в паспорте или на шильдике мотора.
И повторю вопрос: что в доме, ТТ или TN-C-S? Заземляющее устройство на вводе есть? Скважина, кстати, хороший естественный заземлитель. Ео тогда ее надо обязательно жестко связать с существующим заземляющим устройством.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

youcef

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 3
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: 3-ёх фазный двигатель (Насос)
« Ответ #5 : 21 Январь 2019, 19:02:39 »
- Заземление в доме честно не знаю но буду спросить, но допустим если Заземление в доме TN-C-S, как лучше поступить?


AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2862
  • Карма: +281/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: 3-ёх фазный двигатель (Насос)
« Ответ #6 : 21 Январь 2019, 19:24:32 »
От щитка с автоматом и пускателем (плюс тепловое реле) кидаем четырехжильный кабель на насос (розетку насоса). УЗО в этот шкафчик я все же рекомендую тоже поставить, лишним не будет. То есть, шкаф управления насосом делаем отдельно.
А вот к нему питание уже приводим от вводного щитка, а дальше, из-за непоняток с системой заземления, точно сказать сложно. Кабель пойдет к нему уже пятижильный. так как вам нуже и рабочий ноль (управление пускателем) и защитный. От рабочего ноля можно избавиться путем использования пускателя нс катушкой на 380 В. Но Вы выедь наверняка захотите, чтобы на дверце шкафа лампочки мигали (включен, отключен). Тогда без него не обойтись.
В этом же щитке понадобятся две нулевых шинки, соответственно: рабочая и защитная, к которым вы будете подключать кабели. Уже почти можно схему щитка рисовать.
Дополнительный вопрос: управлять будете только кнопками или будет еще и автоматика?
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Ac_dc72

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 4
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: 3-ёх фазный двигатель (Насос)
« Ответ #7 : 24 Март 2019, 16:20:53 »
 Извините за дилетантство, как вы подсчитали ток для этого электродвигателя? Имея мощность и напряжение.  У меня по формуле выходит 2.9 А. Или я не правильно считал?

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2862
  • Карма: +281/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: 3-ёх фазный двигатель (Насос)
« Ответ #8 : 24 Март 2019, 21:47:29 »
Цитировать
как вы подсчитали ток для этого электродвигателя?

Для примерных расчетов ток равен мощности (в Ваттах), деленной на 660.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Ac_dc72

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 4
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: 3-ёх фазный двигатель (Насос)
« Ответ #9 : 25 Март 2019, 11:38:54 »
Благодарю. Я считал значит по формуле для постоянного тока.