Ну, тогда самое простое. У РНПП-311 две контактные группы типа "переключающий контакт". Запараллельте НЗ контакты со свободной группы и отправьте в схему сигнализации. Как только на одном из вводов пропадет напряжение - получите сигнал независимо от того,Ю сработает АВР или нет. Но предпосылки к его срабатыванию ведь будут.
Также сигнал прилетит и при полном исчезновении напряжения на обоих вводах, что в целом тоже неплохо.
Чтобы исключить появление сигнала при ручном переключении с ввода на ввод, задействуйте контактную группу ключа SA1, замкнутую в положении "АВР", включив ее последовательно с контактами РНПП. Если у ключа есть свободная такая группа. У некоторых ключей ее можно доустановить, к сожалению, не вижу спецификации элементов, поэтому тут ничего пока не посоветую.