[/quote]
ПУЭ тут не причем. СПЗ подключает по "СП 6" п.5.4. И там формулировка не конкретизирует какой рубильник должен быть. Есть желание сделать хорошо - можно сделать два последовательно рубильника. Будет верное решение. Я первый раз вижу трехпозиционный, его тоже можно посчитать вредным для гарантированной категории. Но нужным для замены АВ.
Самый простой способ это вообще так не делать схему. На схеме рассматриваются ВП, РП1, РП2, ШАВР, ПЭСПЗ-1, 2... и все это представлено не как единый ВРУ/ГРЩ, а как отдельные щиты объединенные кабелями Если сделать один щит "ВРУ1" и рассматривать все остальное как его секции и панели, то вопрос будет смотреться по другому. Делается две вводные панели "ВР-ОтветвлениеСПЗ-АВ", при этом рубильник простой однонаправленный. С каждой панели идет питание на свою секцию шин. А секции 1 и 2 между собой соединяются панелью с секциоником. Вторая категория будет обеспечена в любом случае. Недостаток - нужны или автоматы позволяющие защиты одновременного включения обеспечить или эксплуатация должна быть грамотной.
[/quote]
Да, по СП 256 выполнено. Во всем с Вами согласен.