Электроснабжение > Заземляющие устройства и методы их изготовления

присоединение заземлителя к ГЗШ

(1/2) > >>

mastaq:

в правилах написано, да и понятно - заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю повторного заземления на вводе в здание (если есть заземлитель) будет подключен к ГЗШ
чаще всего это не одиночный заземлитель, а имеется несколько - по углам здания, с двух сторон от входа, в линию
прописано ли где то, как их подключать
шлефом, а перый и последнтй к шине? т.е. контурно. или соединять между собой и вывети один проводник? или от каждого вести свой проводник?

mastaq:
 я вот что имел в виду
ПУЭ 1.7.55 и так же 1.7.100 косвенно, но указывают, что присоединение к ГЗЖ и ввод в здание от заземлителя должен выполняться двумя проводниками

AlexZhuk:

--- Цитата: mastaq от 25 Февраль 2026, 16:30:02 ---или от каждого вести свой проводник?

--- Конец цитаты ---
Нигде такого не видел, таких реализаций не существует. Заземлители соединяются между собой в земле стальной полосой или сталью круглого сечения. Затем один, а чаще два вывода из земли вводятся в здание. Два - там, где это возможно конструктивно. Если имеется в виду здание типа коттеджа или частного дома - то один заземляющий проводник выходит из земли от соединенных между собой в ней же заземлителей.
В пунктах, на которые вы ссылаетесь (1.7.55 и 1.7.100) говорится о чем угодно, только не об этом.

mastaq:

--- Цитата: AlexZhuk от 26 Февраль 2026, 22:54:34 ---
--- Цитата: mastaq от 25 Февраль 2026, 16:30:02 ---или от каждого вести свой проводник?

--- Конец цитаты ---
Нигде такого не видел, таких реализаций не существует. Заземлители соединяются между собой в земле стальной полосой или сталью круглого сечения. .

--- Конец цитаты ---

а почему бы не радиально?
Радиальное подключение (звезда):
Надежность: При обрыве одного проводника остальные заземлители продолжают работать.
Обслуживание: Легко измерить сопротивление каждого заземлителя отдельно.

к примеру если речь идет о двух или трех заземлителях

mastaq:

--- Цитата: AlexZhuk от 26 Февраль 2026, 22:54:34 ---
--- Цитата: mastaq от 25 Февраль 2026, 16:30:02 ---или от каждого вести свой проводник?

--- Конец цитаты ---
Нигде такого не видел, таких реализаций не существует.

--- Конец цитаты ---

ГЗШ цепляется к контуру двумя проводниками, так на рисунке,  в ПУЭ под номером 1.7.7.

Навигация