Автор Тема: Специалист-электрик сегодня должен знать предыдущие издания ПУЭ ?  (Прочитано 15 раз)

mastaq

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 342
  • Карма: +10/-7
    • Просмотр профиля
наверное возраст, усталость...
вопрос философского направления:
1.   Понимание принципа «ПУЭ не имеет обратной силы»:
•   ПУЭ распространяются на вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки.
•   Если установка была смонтирована по правилам, действовавшим на момент ее ввода в эксплуатацию, она не обязана немедленно приводиться в соответствие с новыми нормами, если не производится реконструкция

вопрос, собственно. молодой спациалист или не очень, но познал досконально ПУЭ. встречает электроустановку и понимает, что она не соответствует. к примеру - УЗО тип АС или зануление не то, или высота установки щита
но как ему, знающему ПУЭ нынешнее узнать или это соответствует ПУЭ в давние времена, или никогда и не соответствовало?
другими словами, должен ли электрик учить историю электрики?

Sharfik

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 514
  • Карма: +63/-25
    • Просмотр профиля
Должен головой думать. Если установка введена в действие ранее, чем какой то документ, то надо смотреть предыдущие редакции.

Пример:
Типовые серии на ВЛ сделанные в 80х годах сделаны по ПУЭ 6. В которой соответствие районирования и значению стенки гололеда отличаются от действующего ПУЭ и СП климатического. Нужно делать обратное приведение, зная толщину стенки актуальную определять какая категория по старому ПУЭ.