Автор Тема: обьединение контуров заземления  (Прочитано 46 раз)

mastaq

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 343
  • Карма: +10/-7
    • Просмотр профиля
Правилам устройства электроустановок (ПУЭ), 7-е издание, п. 1.7.55, объединение заземляющих устройств (контуров заземления) территориально близких строений настоятельно рекомендуется

во всех случаях? ведь часто близкие строения запитаны рт разных фаз или вообще от разных трансформаторов

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 3020
  • Карма: +296/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: обьединение контуров заземления
« Ответ #1 : 12 Май 2026, 22:25:27 »
Неважно, от каких они там фаз запитаны, если источник один и тот же. Если источники разные - то тоже не возбраняется, насколько я в курсе.
А вот есть такой зверь: функциональное ЗУ. Например, для компьютерных систем. И тут однозначно - это ЗУ с другими не объединяется.
Попадался такой случай, когда в больнице монтировали компьютерный томограф. Видимо, там система IT, поэтому для него строили отдельное ЗУ. Которое нельзя было объединять с ЗУ системы TN.

promenergo

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 366
  • Карма: +52/-0
  • ЭТЛ
    • Просмотр профиля
Re: обьединение контуров заземления
« Ответ #2 : Сегодня в 08:34:47 »
Попадался такой случай, когда в больнице монтировали компьютерный томограф. Видимо, там система IT, поэтому для него строили отдельное ЗУ. Которое нельзя было объединять с ЗУ системы TN.
Думаю тут просто хотели исключить возможное воздействие на аппарат "паразитных" токов, блуждающих в имеющимся ЗУ  :)

Sharfik

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 516
  • Карма: +63/-25
    • Просмотр профиля
Re: обьединение контуров заземления
« Ответ #3 : Сегодня в 11:50:17 »
во всех случаях? ведь часто близкие строения запитаны рт разных фаз или вообще от разных трансформаторов
От разных трансформаторов запитано и одно здание бывает. И для выравнивания потенциалов и делается соединение заземлителей.