Автор Тема: Ответственный руководитель работ  (Прочитано 496 раз)

!Oleg!

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 35
  • Карма: +1/-0
    • Просмотр профиля
Александр, добрый день.
Подскажите, пожалуйста, ещё по одному вопросу по ПОТЭЭ.

П.5.7 Ответственный руководитель работ должен назначаться при выполнении работ в одной электроустановке (ОРУ, ЗРУ):

с отключением электрооборудования, за исключением работ в электроустановках, где напряжение снято со всех токоведущих частей (пункт 6.8 Правил);

неужели при выводе в ремонт, допустим частотного преобразователя нужно назначать ответственного руководителя работ? Разбор схемы = выполнение отключений электрооборудования.

Что имеют ввиду авторы Правил?

Макс

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 125
  • Карма: +17/-1
    • Просмотр профиля
Re: Ответственный руководитель работ
« Ответ #1 : 14 Май 2026, 12:48:41 »
Цитировать
неужели при выводе в ремонт, допустим частотного преобразователя нужно назначать ответственного руководителя работ? Разбор схемы = выполнение отключений электрооборудования.

Что имеют ввиду авторы Правил?
Там написано за исключением. "в ОРУ/ЗРУ с отключением электрооборудования, за исключением работ в электроустановках, где напряжение
снято со всех токоведущих частей (пункт 6.8 Правил);"
Получается не нужен ответственный руководитель.

!Oleg!

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 35
  • Карма: +1/-0
    • Просмотр профиля
Re: Ответственный руководитель работ
« Ответ #2 : 14 Май 2026, 15:12:20 »
Наборот получается, в ОРУ/ЗРУ с отключением электрооборудования, ЗА исключением работ в электроустановках, где напряжение снято со всех токовелущих частей.

promenergo

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 367
  • Карма: +52/-0
  • ЭТЛ
    • Просмотр профиля
Re: Ответственный руководитель работ
« Ответ #3 : 14 Май 2026, 18:04:12 »
Что Вам мешает совместить Лицо, выдающее наряд с Ответственным руководителем?

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 3024
  • Карма: +296/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Ответственный руководитель работ
« Ответ #4 : 14 Май 2026, 20:35:44 »
А что мешает воспользоваться содержанием абзаца, расположенного чуть выше:
Цитировать
Выдающий наряд-допуск имеет право не назначать ответственного руководителя работ при выполнении работ в РУ напряжением выше 1000 В с одиночной секционированной или несекционированной системой шин, не имеющей обходной системы шин, а также на ВЛ, КВЛ и КЛ, всех электроустановках напряжением до 1000 В (далее - электроустановки с простой и наглядной схемой).

!Oleg!

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 35
  • Карма: +1/-0
    • Просмотр профиля
Re: Ответственный руководитель работ
« Ответ #5 : 14 Май 2026, 21:44:20 »
Что Вам мешает совместить Лицо, выдающее наряд с Ответственным руководителем?

1. Для этого нужна V группа по ЭБ в ЭУ выше 1000 В.
2. У подрядных организаций которые я курирую максимум IV группа и нет права быть отв.рук.работ, в целом им это и не нужно для их работы.

Спасибо за ответ!

!Oleg!

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 35
  • Карма: +1/-0
    • Просмотр профиля
Re: Ответственный руководитель работ
« Ответ #6 : 14 Май 2026, 21:50:31 »
А что мешает воспользоваться содержанием абзаца, расположенного чуть выше:
Цитировать
Выдающий наряд-допуск имеет право не назначать ответственного руководителя работ при выполнении работ в РУ напряжением выше 1000 В с одиночной секционированной или несекционированной системой шин, не имеющей обходной системы шин, а также на ВЛ, КВЛ и КЛ, всех электроустановках напряжением до 1000 В (далее - электроустановки с простой и наглядной схемой).

Спасибо за ответ!
Вот здесь действительно есть истина!

Авторы Правил, скорее всего и имели ввиду именно этот пункт учитывать. Но как всегда не указали, хотя бы ссылку на этот пункт для понимания вышеперечисленной ситуации, когда назначается отв.рук.работ, а написали общий случай.

Если нет обходной системы шин и выполняются отключения, тогда и не назначается. В случае если есть и необходимы отключения для подготовки рабочего места, тогда сто процентов назначается отв.рук.работ.

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 3024
  • Карма: +296/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Ответственный руководитель работ
« Ответ #7 : 17 Май 2026, 10:26:12 »
Если нет обходной системы шин и выполняются отключения, тогда и не назначается. В случае если есть и необходимы отключения для подготовки рабочего места, тогда сто процентов назначается отв.рук.работ.
Слово "отключения" тут не при чем. Отключать всегда приходтся.