очень протяженный кабель
« : 28 Август 2026, 10:52:27 »
я не очень понимаю или форум не живой или участники не активны. но попробую тему
в не очень удобном месте, вдоль забота проложен кабель 4Х35 протяженностью 4 км. по пути есть колодцы где и соеденены муфтами кабели
это исторически так было сделано
теперь возникла необходимость в электропитании вдоль этой трассы. что то не требующего ампераж. скажем, для примера видеокамеры или датчики
из колодцев можно будет подняться в трубостойки или бетонные сооружения, установить щиток и так вдоль всей трассы, а кабель шлефом, транзитом пойдет дальше запитуя щитки
но проблемма может возникнуть с петлей фаза - ноль. возможно вдоль трассы установить в том же пластковом щитке автоматы с электронной магнитной защитой. но в случае кз не можем зеать какой из них сработает

еще вариант. по пути, скажем каждый километр или пол километра установить трансформатор разделительный

будет мнение?

Sharfik

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 520
  • Карма: +64/-36
    • Просмотр профиля
Re: очень протяженный кабель
« Ответ #1 : 28 Август 2026, 14:56:15 »
я не очень понимаю или форум не живой или участники не активны.
Профессиональных грамотных электриков и проектировщиков электриков - мало. А тех кто еще интересуется этой темой в интернете и того меньше.

...
запитуя....

blastbeat

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 725
  • Карма: +91/-1
    • Просмотр профиля
    • http://nooooooooooooooo.com/
Re: очень протяженный кабель
« Ответ #2 : Сегодня в 09:19:33 »
Судя по тому, что от кабеля планируется подключение камер, это 0.4 кВ. На линии 0,4 длиной в 4 км проблема с петлей фаза-ноль уже есть гарантированно - даже если на неё не садить никаких потребителей вообще. Протяженность лини 0,4 это максимум 1 км из практики. В нормативке, если не ошибаюсь регламентируется не более 0.5 км до максимально отдалённой точки. Есть ещё ограничение по суммарной протяженности от источника до всех точек всех направлений и там кажется 2 км, но там от мощности источника должно зависеть. Но даже если у тебя 0.5 км 4х35 и ты собрался делать отпайки с подобной околонихуяшной нагрузкой тебе по-любэ нужно на отпайки соответствующие АВ вешать. А тип расцепителя тут вообще вторичен. И ещё - современные камеры вообще используют технологию РоЕ (Power over Ethernet) и получают питание по витухе. К ним не надо силу отдельно подводить.
Quod non est in actis, non est in mundo

blastbeat

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 725
  • Карма: +91/-1
    • Просмотр профиля
    • http://nooooooooooooooo.com/
Re: очень протяженный кабель
« Ответ #3 : Сегодня в 09:37:27 »
Профессиональных грамотных электриков и проектировщиков электриков - мало. А тех кто еще интересуется этой темой в интернете и того меньше.
Тут ещё вопрос достаточности времени, чтоб помимо работы сидеть в интернете =( Раньше было, теперь нет...


запитуя....