Электроснабжение > Общие вопросы

УЗО и РЕ

(1/2) > >>

MW2RU:
Вот такой вот вопрос, при отключенной фазе автоматом, отключенных любых потребителях, при контакте земляного проводника и нуля выбивает УЗО, откуда там берется ток, ведь ток должен выбирать самый короткий путь, какой смысл ему затекать в квартиру по N что бы перетечь PE, когда до УЗО они обеднены в PEN

AlexZhuk:
А далеко ли выполнено разделение PEN на N и РЕ?
По нулевому рабочему проводнику протекает ток. Всегда. Этим он отличается от нулевого защитного, так все и задумано.
А если по проводнику течет ток, то на его концах есть разница потенциалов. Потому что проводник имеет сопротивление, хоть и маленькое, но не нулевое.
Итак. На подстанции потенциал проводника относительно земли равен нулю, потому что там заземлена нейтраль. Чем дальше от заземляющего устройства, тем больше потенциал нулевого проводника относительно земли. При протекании тока по нему, конечно.
Что в итоге получаем? Потенциал нулевого рабочего проводника относительно земли у потребителя не равен нулю. Тыкаем в розетку однополюсным индикатором. На фазном он покажет потенциал фазы. А вот если индикатор имеет возможность фиксировать потенциалы от 12 В, то и в нуле он что-то покажет.
Вот именно поэтому и разделили функции проводников. Не может быть защитным проводник, имеющий сам по себе потенциал относительно земли.
А раз есть потенциал, то при прикосновении к нему человека, стоящего на земле, току может хватить для срабатывания УЗО.
Я с этим столкнулся со слов коллеги, который снял питание с розетки автоматом. А группа автоматов (в числе их был и отключенный) была защищена УЗО. При касании нуля УЗО сработало. Правильно, фазу автомат разорвал, а ноль шел через УЗО и не был отключен.

MW2RU:
Соединение PEN вместе в щитке в подъезде(в доме нет заземления поэтому земля подключена к нулю), дальше в квартиру идет раздельно, какое растояние идет раздельно не имеет значения, хоть сразу после УЗО замкнуть ноль и землю, оно срабатывает, хотя по сути это один и тот же провод N пришедший в дом и разветвленный в щитке, так что подстанция тут не может играть роли

AlexZhuk:

--- Цитировать ---хоть сразу после УЗО замкнуть ноль и землю
--- Конец цитаты ---
Тогда получается какая-то чушь. Видимо, либо есть какой-то секрет в электропроводке дома, который никто не знает, либо не все еще я знаю про работу УЗО.
С другой стороны, наверное, это все только к лучшему. Лучше пусть сработает лишний раз, чем не сработает совсем.
Кстати, тип УЗО какой? И характеристика: А, АС?

Juventino:
А тут вопрос для Алекса Жука. Теория: в соседней квартире какой либо потребитель питается по схеме фаза-PE (монтажник перепутал N и PE в розетке). УЗО у соседей не установлено.
Ток вытекает на корпус этажного щита и дальше на PEN стояка. Попутно замыкаясь по контуру создаваемому в квартире виновника этой темы. Тем самым вызывая срабатывание у него УЗО
Ну как Вам?)