saibat11:
Всем доброго дня. Хочется провести в будущем на даче электроснабжение. Сейчас мы строительство заканчиваем и нужно начинать задумываться об этом. Стоит ли самому всё это делать или лучше профи довериться? Дайте советы, инструкции, может какие то схемы, чтобы всё получилось и нормально работало. За советы заранее спасибо.

MW2RU:
Лучше вызвать электрика, либо изучайте про электричество все начиная с азов, на ютубе полно материалов, однако лучше вызвать специалиста, в трехфазное вообще лучше не лезть самому. Вам тут не распишут всего, много нужно знаний. Если кратко, для одной фазы, в щиток первым делом вводной автомат двухполюсный под сечение вводного кабеля, рекомендую минимум 4мм квадратных например ВВГ-нг LS 3х4 либо NYM-нг LS 3х4 и автомат будет соответственно на 36А. После ставим УЗО, от него запитать автоматы по группам (комнаты, освещение и т.п.), автоматы выбираются под сечение провода, розетки проводят ВВГ-нг LS 3х2.5 либо NYM-нг LS 3х2.5 со вторым работать проще, автомат под такой провод максимум 20А, по ГОСТ вообще 16А. Освещение делают ВВГ-нг LS 2х1.5 либо NYM-нг LS 2х1.5 и автомат 10А, для электроплиты или бойлера ведем отдельную линию 3х4 кабелем и автоматом 36А.

Igor I:
Извините, не смог промолчать. Но совет вредный, не весь,
а конкретно по применению автомата 36 на вводной кабель на 4 мм2.

Во первых , такого номинала автомата нет - 36 А.

Потом, не зная условий эксплуатации и прокладки дать однозначный ответ не очень корректно.
Применять автомат даже на 32 А с кабелем на 4 мм2 в большинстве случаев не будет правильным.

Спать более спокойно можно, применив автомат на 25 А с таким кабелем.

Поясню, смотрим в ПУЭ , в данном случае таблицу 1.3.6, там тип кабеля, условия прокладки, и длительно допустимый ток.
Кроме того нужно помнить, что исправный автоматический выключатель имеет полное законное право, максимум в течении часа,  пропускать через себя ток в 1.45 больше своего номинал.



AlexZhuk:

--- Цитировать ---Кроме того нужно помнить, что исправный автоматический выключатель имеет полное законное право, максимум в течении часа,  пропускать через себя ток в 1.45 больше своего номинал.
--- Конец цитаты ---
Поправка: чуть больше этого значения. Потому что под "строго больше" и 5 кратный ток попадает.

--- Цитировать ---Потом, не зная условий эксплуатации и прокладки дать однозначный ответ не очень корректно.
--- Конец цитаты ---
Я поэтому и промолчал в ответ. Вопрос на целый проект, а исходных данных - ноль.

AlexZhuk:
Ну-ну.
До чего доведет электротехнику копирайт