Автор Тема: Токовая отсечка  (Прочитано 9035 раз)

Alexandr

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 6
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Токовая отсечка
« : 27 Апрель 2019, 21:45:49 »
Добрый вечер всем. Прошу помощи. Подстанция 110/10кВ, после неоднократного ложного срабатывания Диф. защиты, были пересчитаны уставки и принято решение отказаться от диф. защиты и собрать МТЗ 110 и токовую отсечку 110 кВ. Руководство решило что данных защит будет достаточно для защиты силового трансформатора.
Меня мучает вопрос как поведет себя токовая отсечка и мтз при однофазном замыкании на землю, если вторичные обмотки Т/Т 110кВ собраны в треугольник. Нужно ли собирать схему токовой отсечки на трех реле РТ40, или достаточно двух? И вообще будет ли реакция на однофазные короткие замыкания??

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2843
  • Карма: +276/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Токовая отсечка
« Ответ #1 : 29 Апрель 2019, 12:12:57 »
Это я так понимаю Вы собрались обмотки ТТ для дифщащиты для ТО использовать.
Лучше бы с дифжащитой разобраттся, мое мнение.
В вашем случае переключайте обмотки на звезду . Иначе про ОЗЗ можете забыть.
В этом случае реле тока только в каждую фазу. Реле ОЗЗ - в нулевой провод. По-другому никак.
А что не так с дифзащитой? У трнса всего 2 силовых обмоткм, 110 и 10?
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

promenergo

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 289
  • Карма: +40/-0
  • Начальник ЭТЛ
    • Просмотр профиля
Re: Токовая отсечка
« Ответ #2 : 03 Май 2019, 12:01:06 »
Дифференциальная защита - основная защита трансформатора 110/10 кВ! От нее никак нельзя отказываться. Пригласите лучше грамотных релейщиков, пусть разберутся.
Чем у вас 110-ка отключается? Элегазовый выключатель или ОД КЗ?
« Последнее редактирование: 03 Май 2019, 13:13:06 от promenergo »