Автор Тема: Выбор сечения кабеля по номинальному току  (Прочитано 10092 раз)

FomaLab

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 1
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Появилась задача проведения электроэнергии в гараж. На гараж стоит C16 автомат. Я то сам ещё студент и в принципе ещё зелёненький. От отца, друзей и даже от продавцов магазина слышу, что для такого автомата понадобится кабелёк ВВГ 2x2,5. При этом, держа в руке ПУЭ (6 издания) показываю таблицу 1.3.4.
https://drive.google.com/file/d/1fvsF7f2j3S862V6qoo8LBaWjCa4bpLyh/view?usp=sharing

Глядя на неё можно судить, что для 2,5мм2 один двухжильный в трубе номинальный длительный ток по таким проводочкам составляет 25 Ампер, в то время, как кабель 1,2мм2 может как раз в притык эти самые 16 Ампер. Разница сечений более, чем в 2 раза отличается.
Ну не могут же миллион мух ошибаться?  :o
Что же это? Запас в кармане? Ухудшенное условие охлаждения? Заговор маркетологов, или же моё простое неведение истины?

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2862
  • Карма: +281/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Выбор сечения кабеля по номинальному току
« Ответ #1 : 15 Апрель 2021, 00:08:08 »
Вообще-то, ходовые сечения кабельных линий - 2,5 и 1,5 мм2.
2,5 используется для силовой части (розетки и так далее), 1,5 - для освещения. То, что автомат вроде бы занижает протекающий через кабель ток (типа можно больше) только кажется. Перегрузка у автоматов начинает трогаться при 1,2-1,4 от тока номинального. И при этом еще и время тикает. Так что С16 для ВВГ 2х2,5 нормально. Добавлю, на всякий случай, что сейчас по ПУЭ допускается прокладка только трехпроводных линий, даже если нет перехода на tN-C-S.
Еще один момент: подавляющее большинство розеток, если не все, имеют номинальный ток 16 А. Это тоже один из вариантов, почему С16.
И напоследок: чем длиннее линия, тем меньше в конце ее напряжение, особенно при пусковых токах. В пределах гаража или однокомнатной квартиры это не сказывается, но в пределах цеха - может быть ощутимо. Это одна из причин завышения сечения.
И еще напоследок. При реальном КЗ ток этого замыкания тоже определяется сопротивлением линии. Чем тоньше кабель, тем ток меньше. Ставим на розетки 1,5 мм2 - и получаем, что току не хватит для срабатывания отсечки автомата. В офисах такое наблюдали частенько при измерениях сопротивления петли фаза нуль.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи