Электроснабжение > Кабельные линии
3х2.5 ПВС для 2кВт
blastbeat:
--- Цитата: Ivan22 от 27 Март 2021, 17:40:43 ---Сейчас качество кабеля изменилось.
Если заявляю 2,5, то может и 2,2 и 2 как же Вы проверите сечение?
У меня два знакомых производителя говорят, не отличишь - если нечем померять
--- Конец цитаты ---
та ну, на глаз без проблем видно. и большее сечение тоже. особенно если всё время имеешь с этим дело
--- Цитата: AlexZhuk от 27 Март 2021, 17:58:05 ---Пробовали микроомметром с пересчетом диаметра в сечение по известной формуле. Что-то не сбывается совсем. О
--- Конец цитаты ---
с моножилами вообще всё тютелька в тютельу получалось. с многопроволочкой бывали небольшие расхождения. проволочки бывает слегка друг от друга отличаются, но все мерять же не будешь, просто на количество перемножаешь)
--- Цитата: AlexZhuk от 27 Март 2021, 17:58:05 --- многие производители лабают кабели н по ГОСТу, а по каким-то собственным ТУ. В общем, раньше в СССР обвешивали в магазине продавцы, теперь это поставлено на поток.
--- Конец цитаты ---
не на все выпускаемые сегодня кабели есть госты. на кабеле может быть написано сразу несколько гостов, но это не значит что он хуже ту-шного. кабели в современной РФ должны соответствовать регламентам таможенного союза. так что если написано ТР ТС, то это зашибись. но писульки писульками, если сам кабель делают, то и надписи могут любые нацарапать. в т.ч. и надпись "севкабель". даже сертификаты могут нарисовать и написать там ворох гостов, тоже не показатель. поэтому маломальски можно судить по фирмам но тоже не гарантия. ну и когда идёшь за кабелем брать с собой кусок проверенного с правильным сечением)) ну или снабженцу своему его давать. ну или штангель
AlexZhuk:
--- Цитировать ---с многопроволочкой бывали небольшие расхождения
--- Конец цитаты ---
Мы гибкие повода наконечниками НШВИ проверяем. Так как их все равно оконцовывать приходится, волей-неволей проверишь, как он там садится. Если болтается и соскальзывает - значит, сечение занижено.
blastbeat:
та то я про сип 35-й говорил, только не указал этого. малютку 2,5 сильно не померяешь по проволочкам))) так что там не ншви а та ставил. хотя для пугв 1х95 у меня даже лежат на складе 95-ые ншви.
леопольд:
К слову сказать: ПВС может применяться и в стационарной электропроводке. Например, в ГОСТ 7399-97 указывается, что срок службы проводов ПВС составляет не менее 6 лет, а срок службы для проводов, применяемых в стационарных эл. приборах - не менее 10 лет.
Другой вопрос, что применение кабеля ВВГ более предпочтительно, так как, например, в соответствии с ГОСТ 16442-80 срок его службы составляет не менее 30 лет.
Что касается отклонений в сечении жил проводов, то если мне не изменяет память, отклонение в сечении жилы по нормам может составлять порядка 6-7 процентов от заявленного номинального сечения. При этом нормируется сопротивление километра жилы, которое по понятным причинам потребитель в магазине проверить не может.
blastbeat:
--- Цитата: леопольд от 01 Апрель 2021, 20:52:18 ---ПВС может применяться и в стационарной электропроводке. Например, в ГОСТ 7399-97 указывается...
--- Конец цитаты ---
не может. заводы-изготовители это не предусматривают