Lee88:
Подскажите пожалуйста в каком случае в КСО нужно применять РВЗ с одним ножом заземления, а когда нужно два ножа. У меня такая схема на ТП пришла ВНА с двумя заземляющими ножами и РВЗ с двумя заземляющими ножами (соотв. секц. выкл и секц. разъединитель). А еще интересно, если стороне ВН-10кВ, есть два ввода на разные секции шин с секционированем по ВН. Каким образом обеспечить защиту от включения обоих вводов одновременно через секционник, чтобы не получить КЗ? Что по этому поводу, есть в нормативке? Спасибо

AlexZhuk:
А саму схему можно? А то ВНА, РВЗ с двумя заземляющими ножами... Хотелось бы понимать окончательно, о чем речь.
Блокировки нужны. Хотя бы электрические. Но если будет понятна конструкция самих КСО, то будет ясно, какие механические блокировки там пристроены. А если увидеть всю схему подстанции, то станет яснее, какие действия с коммутационными аппаратами нужно исключить.
В общем, нужна конкретика, и поподробнее.

Lee88:
Добавляю схему

AlexZhuk:
Да, тут необходимы цепи блокировок, прям как воздух. Смысл такой:
1) Нельзя включить ЗР ВНА СВ, если включен хотя бы один ВНА 1 секции, а также РВЗ СВ;
2) Нельзя включить ЗР РВЗ СВ, если включен хотя бы один ВНА 2 секции, а также ВНА СВ;
3) нельзя включить ни один ВНА 1 секции, если включен ЗР ВНА СВ;
4) нельзя включить ни один ВНА 2 секции, если включен ЗР РВЗ СВ.
Простейший и до сих пор многими используемый способ: использование для блокировки рукояток приводов блок-замка ЗБ-1, получающему питание при требуемом положении блок-контактов коммутационных аппаратов. Замок отпирается ключом КЭЗ, они, кстати, вроде бы имеют разное напряжение питания, но тут надо каталог посмотреть.
И блок-контакты должны быть у всех разъединителей, в том числе и заземляющих.

--- Цитировать ---Подскажите пожалуйста в каком случае в КСО нужно применять РВЗ с одним ножом заземления, а когда нужно два ножа
--- Конец цитаты ---
В данном случае, если секционная перемычка выполнена шинами, то кажется, что перебор. А если кабелем, то перебор с механической связью между разъединителями. Втыкаем ЗР РВЗ СВ, и получаем КЗ при включенном ВНА СВ. Надо демонтировать нахрен нижние по схеме ЗР и секционных коммутационных аппаратов. Иначе нужна еще блокировка включения одного из СВ пи включенном заземляющем на противоположном.

Lee88:
 :) надо переварить в голове