Общие вопросы > Разное

Секционирование ВН-10кВ

<< < (2/2)

promenergo:
Очень опасная схема. С блокировками все сложно будет. Я бы зафиксировал стопор на приводе ЗНСШ болтом с контрящей гайкой! От греха подальше

AlexZhuk:

--- Цитировать ---надо переварить в голове
--- Конец цитаты ---
Да, это непросто.
Я так понял, вы эти ячейки ставить собрались? Или еще в стадии заказа?

Lee88:
Да собираемся заказывать. Я так понимаю заземляющий нож должен в любом случае заземлять любой участок шин при включении. А если например будут два ножа на одном участке, то будет КЗ, если при отключении одного забудут отключить второй.

AlexZhuk:

--- Цитировать ---А если например будут два ножа на одном участке, то будет КЗ, если при отключении одного забудут отключить второй.
--- Конец цитаты ---
Да, для этого и нужны цепи блокировок.
Я про заказ не случайно спрашивал. В схеме ячейки должны быть учтены блокировки. А при стыковке ячеек друг с другом надо их правильно увязать между собой. При наличии проекта это должно быть отражено в проекте. Если проекта нет - вам самим придется с этим разбираться.

Навигация

[0] Главная страница сообщений

[*] Предыдущая страница

Перейти к полной версии