Электрооборудование > Прочее электрооборудование

АВМ 10

(1/3) > >>

EVGEN:
Здравствуйте. У нас на одном из силовых трансов установлен выключатель АВМ 10, но меня смущает, что идущие к нему  провода все оборваны. Или может он работает по принципу автоматического выключателя и оперативные цепи ему для защиты линии не нужны?

AlexZhuk:
Автоматические выключатели серии АВМ абсолютно автономны. Имеют в составе электромагнитный расцепитель (на рисунке не виден) и расцепитель от перегрузки, с выдежкой времени, задающейся механически. Как у реле времени типа РВ100 - такой же часовой механизм, почти (обведен овалом на картинке). Чем выше ток, тем сильнее тянется тяга и быстрее тикают часики.
Оба расцепителя давят (по стрелке на фотографии) на отключающую планку, она приводит в действие механизм свободного расцепления.
Провода туда обычно идут к блок-контактам, катушке отключения и, если есть - к мотору привода включения.

EVGEN:
Спасибо, понятно! А как определить на какую уставку настроена его защита?

AlexZhuk:
Пофотографируйте этот узел подробно и выложите фото. А то объяснить не на чем. Уставка по времени срабатывания на бочине часового механизма выставляется, стартовый ток - выше него шпенечек такой в прорези (на моем фото как раз у основания стрелок находится). А ток отсечки где-то глубже выставляется. Ни одной фотографии не найти, чтобы показать.

EVGEN:
Хорошо, по стараюсь на неделе, хотя в помещении довольно тесно и шины кругом

Навигация

[0] Главная страница сообщений

[#] Следующая страница

Перейти к полной версии