Автор Тема: Напряжение 3 U0  (Прочитано 10910 раз)

AlexBubis

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 14
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Напряжение 3 U0
« : 04 Июнь 2019, 17:16:01 »
Доброго времени суток. Коллеги подскажите. Собрали сборку ТН фирмы АВВ TJO7 35 кВ. Измерения показали, что на выводах 3Uo напряжение порядка 69В. Я так понимаю, что обмотки разомкнутого треугольника собраны не правильно. Кто сталкивался просьба разъяснить. На выводах звезды все семетрично фазные и линейные 58 В и 100 В соответственно.

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2861
  • Карма: +281/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Напряжение 3 U0
« Ответ #1 : 04 Июнь 2019, 19:53:18 »
Да, похоже одну фазу вывернули наизнанку. Вот объяснение:
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2861
  • Карма: +281/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Напряжение 3 U0
« Ответ #2 : 08 Июль 2019, 19:31:04 »
Вот и мы с такой же ерундой столкнулись. Все подтверждается: одна фаза обмотки 3Uo вывернута была наизнанку. При этом порядка 70 В с разомкнутого треугольника перло всегда.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи