Релейная защита и автоматика > Микропроцессорные реле

Ошибка связи с REF542Plus

(1/3) > >>

AlexZhuk:
Коллеги, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой, когда после начала загрузки конфигурации с терминала вдруг происходит сбой связи и загрузка прерывается?
Иногда это происходит почти сразу, иногда до 80% перекачать удается.
В конце рабочего дня каким-то чудом скачали полностью. Не знаю, что конкретно помогло, просто отошел с ноутбуком в сторону. Как будто заколдованная зона возле стола была.
Кстати, на этом заводе у нас почему-то часто сбои с терминалами и РЕТОМ-ом происходят.

Работали через оптопорт и HMI. Вопрос вдогонку: как использовать разъем RS272 на самом терминале, рядом с разъемом связи с HMI? Читал в одном описании, что это возможно, но прога отказывается с ним работать вглушняк.
Третий, наивный до безумия вопрос: более поздние версии Конфигуратора могут работать с терминалом, имеющим предыдущие версии?

Андрей Ч.:
Добрый день!
   Для полноценной связи с терминалами REF542+ при использовании
стандартного оптического шнурка необходимо на компьютере иметь полноценный
СОМ порт. Хотя на одной подстанции получилось использовать переходник USB-COM.
   Связаться с терминалом защиты через порт RS-232 также я не смог.
   Подключиться конфигуратором более поздней версии к терминалу, который был сконфигурирован ранней версией ПО
не получилось. Также соединение обрывается.                                           

AlexZhuk:

--- Цитировать --- Для полноценной связи с терминалами REF542+ при использовании
стандартного оптического шнурка необходимо на компьютере иметь полноценный
СОМ порт
--- Конец цитаты ---
Проблема, описанная в топике, частично решилась. Видимо, проблема с нашим ноутбуком. Выяснилось, что для установления устойчивой связи необходимо вынуть из ноутбука шнур от блока питания, а также выдернуть все USB-устройства (мышь не мешает и может остаться).
На ноуте давно не переустанавливалось ПО, возможно есть какой-то глюк. Возможно, что есть механическая поломка, связанная к блоком ввода-вывода. Поскольку у нас РЕТОМ-61 еще периодически ХЗ из-за чего вешается.

Александр_Ковалев:
Добрый день! А как данной программой (Ref542+ configurator) считать/просмотреть аварийные события?

AlexZhuk:
Насколько я в курсе, журнал читается только с дисплея.
Файлы осциллографа скачиваются в меню, вызываемом этой кнопкой:

Навигация

[0] Главная страница сообщений

[#] Следующая страница

Перейти к полной версии