Автор Тема: Наряд допуск "меры по подготовке рабочих мест"  (Прочитано 9197 раз)

bdod

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 2
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Имеем тупиковую КТП 6/0.4 кВ (ларечного типа). Требуется провести ТР данной КТП. Схема следующая - ВЛ-6кВ, концевая опора с РЛНД (РТ-88), с нее спуск к оголовнику КТП , в РУ-6 кВ КТП имеется ВН-6 кВ. В РУ-.0.4 Вводной автомат и 10 АВ на отходящие КЛ-0.4. Кольцующей схемы нет, генерации со стороны 0.4 нет. Потребитель - кустовое оборудование нефтянников. (погружные электродвигатели скважин (асинхронное), обогрев и освещение помещений). В таблице наряда "меры по подготовке рабочих мест" пишу - ВЛ-6кВ ф. 15  оп.88 - отключить РТ- 88, далее - КТП 6/0.4 кВ РУ 6кВ установить ПЗ по месту работ. собственно все. В отдельных указаниях - привод РТ.88 запереть на замок.  Наряд выписываю третий раз в жизни) Начальник говорит -  что мол "как ты собираешся РТ по нагрузкой дергать?, что надо еще дописать отключение ВН-6кВ! "На ведь в наряде не прописываются все действия по изменению схемы при подготовке рабочего места во время проведения оперативных переключаний? "меры по подготовке рабочих мест" это не бланк переключений??? Или я не прав? рассудите пожалуйста)

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2862
  • Карма: +281/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Отключение ВН относится к "Техническим мероприятиям по безопасному производству работ в электроустановкам".
В них четко указано, в какой последовательности выводится электрооборудование из работы для ремонта.
Выдача наряда относится к "Организационным мероприятиям...", и там свои правила. В таблице указывается только то оборудование, которое должно быть отключено для безопасного производства работ. И не более. Это не бланк оперативных переключений, а наряд.
Все, что отключено при подготовке рабочего места согласно таблице наряда включать обратно нельзя. А ВН проверять и регулировать потребуется? Конечно, да! Как некоторые выкручиваются: в отдельных указаниях пишут: "Производителю работ разрешается манипулировать ВН 6кВ в РУНН". И на..  зачем?
Поэтому в вашей таблице должно быть:
Отключить:
ЛР РТ-88
Включить:
ЗР РТ-88 (а иначе зачем там ЗР нужен?)
И, по желанию -
Установить ПЗ:
на ошиновке РУВН ТП №ХХХ выше ВН.
В принципе, достаточно ЗР, но поскольку его состояние обычно не внушает доверия, лучше ПЗ поставить. В этом случае, конечно, "включить ЗР" - лишнее, но в данном случае не то, чтобы очень.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

bdod

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 2
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
AlexZhuk, большое спасибо за ответ!!!  С удовольствием смотрю (пересматриваю) Ваши видео, учусь!!!Как бы теперь так аккуратно доказать начальнику что он не прав, т.к. перед лицом начальствующим надо иметь вид лихой и придурковатый....

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2862
  • Карма: +281/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Ничего страшного, если доказать не удастся. Не Вы первый, не Вы, кстати. и последний.
Я на подобные вещи уже устал обращать внимание. В каждой организации обязательно что-то придурнут с выдачей наряда. То инструктируешь сам себя ,то автоматы оперативных цепей впишут, не говоря уже о масляных или вакуумных выключателях, не являющихся аппаратами, создающими видимый разрыв и отключение которых на безопасность никак не влияет (разве что, как в Вашем случае, при подготовке рабочего места).
Поэтому забил и молча ухмыляюсь.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи