Можно ли не делать расключение PEN проводника в ПУ?
А куда его девать?
И если такое возможно, то нужно ли пломбировать место присоединения нулевого провода к PEN?
Пломбировать точку подключения Энергосбыт обязательно потребует. Только их стандартная схема подразумевает подключение этого проводника к клеммной колодке счетчика
прямого включения. А оттуда - уже на шину РЕ (PEN).
При
трансформаторном узле учета PEN-проводник питающей линии однозначно подключается к шине РЕ (PEN). Точка подключения может пломбироваться, а может и нет. Смотря какие тараканы в голове у местного вашего Сбыта. Встречались тут в с такими закидонами: заставили просверлить отверстие в болту, крепящем PEN-проводник к шине, и поставили туда обычную пломбу.
Теоретически у них могут быть пломбы-наклейки, могут заклеить это место. Но это - теоретически.