Испытания и измерения > Измерение сопротивления изоляции

Измерение сопротивления изоляции на работающем объекте.

<< < (2/2)

Сергей 1974:
Спасибо выручили. А по поводу настаивать в вашем видео о проведении измерений в конце ремарка о которой вы не хотели говорить но сказали.

Сергей 1974:
И если можно еще раз помучаю Вас. Просто измерений много на этой неделе. Не хочется абы як делать.
Измерение сопротивление изоляции проводится на всех кабелях которые есть на объекте в том числе и освещение. Присутствуют розетки ДГУ (дизель генераторные) и на них тоже ?
Это для уточнения, чтоб конкретно в ум заложить.
Да и почему не хочу трогать нуль и заземления. (рассказывали) Демонтировали объект, закончилась аренда, и ну соответственно убрали ВРУ отключили заземление свое от PEN и все!!!!. Оказывается все здание было на этом заземлении (видимо заземление здания от царя гороха), причем видимо никто не измерял петлю, короче обрыв нулевого провода при этом. Сказали что все там было плохо, их ругали и даже матом.

Сергей 1974:
Да чуть не забыл. Еще вопрос. Стоит ВРУ на улице видимо вандалы порезвились трохан отогнули дверцу. Устраненили методом навески замка, но дверца неплотно прилегала, все выключатели, УЗО все зеленое, выцвели и практически невидны номиналы это недостаток или нет? (схему улитки сожрали)

AlexZhuk:

--- Цитировать ---ремарка о которой вы не хотели говорить но сказали.
--- Конец цитаты ---
Главное, что я сказал сейчас:

--- Цитировать ---нужно измерять сопротивление изоляции ........., а также - между N и РЕ.
--- Конец цитаты ---
Остальное - домыслы :)

--- Цитировать ---Измерение сопротивление изоляции проводится на всех кабелях которые есть на объекте
--- Конец цитаты ---
Да. Кроме РТ100 и RS232/RS548 и прочих датчиков.

--- Цитировать ---Оказывается все здание было на этом заземлении
--- Конец цитаты ---
Всегда всех учу, что в действующих электроустановках нудно всегда придерживаться правила "Не навреди". Но все предвидеть очень трудно.

--- Цитировать ---УЗО все зеленое, выцвели и практически невидны номиналы это недостаток или нет?
--- Конец цитаты ---
Если требуется протокол визуального осмотра - то уже отсутствие однолинейной схемы и нарушение IP щита является нарушением. Ну и под выцветшие надписи и внешний вид тоже можно пунктик попробовать подвести.
В остальных случаях причиной выбраковки УЗО и автоматов могут являться лишь результаты проверки их работоспособности (характеристик срабатывания).
P.S. Извиняюсь за задержку, в видеоредакторе сидел по уши. Я интернет по мере возможности мониторю.