Испытания и измерения > Другое по теме, списком не охваченное

Паразитные емкости в кабеле и прибор ПКВ/У3

<< < (2/2)

Hapson:

--- Цитата: AlexZhuk от 01 Декабрь 2019, 11:29:19 ---А если использовать имеющийся кабель не для "передачи данных", а для передачи команды управления на выключатель?

--- Конец цитаты ---
Да, можно и так.
Вычитал в инструкции, что общее сопротивление кабеля (двух линий) до контролируемого разрыва не должно превышать 10 Ом. Когда мы мерили, кажется намерили 8 Ом. Потом я прибор тестировал на магазине сопротивлений, работал вплоть до 15 Ом.
А если концы, которые идут к выключателю типа заземлить через резисторы... ну скажем 10 кОм?

AlexZhuk:

--- Цитировать ---А если концы, которые идут к выключателю типа заземлить через резисторы... ну скажем 10 кОм?
--- Конец цитаты ---
Не уверен, что поможет. При нас наладчик пытался избавиться от наводки по переменке путем резисторов, диодов, стабилитронов и прочих фантастических заклятий, но все было тщетно.  Это было при случае с

--- Цитировать ---По этой же причине у нас дистанционное управление установкой компенсации емкостных токов не пошло.
--- Конец цитаты ---
Потом пришел местный специалист и выдал идею: попробуем на постоянном токе.
Все эти игры до него не приносили успеха еще по такой причине: величина напряжения наводок сама по себе вещь непостоянная. Избавившись от нее подбором какого-то шунтирующего элемента в один момент времени, можно через пару минут обнаружить, что все опять назад вернулось.
Поэтому резисторы, конденсаторы, сразу исключаю.
НО.
Среди дополнительных аксессуаров к серии промежуточных реле CR-M от АВВ есть так называемые RC-фильтры, устанавливающиеся в стандартный разъем цоколя реле. Туда могут устанавливаться варисторы (для защиты от импульсных перенапряжений) или (и) светодиоды для индикации состояния реле. А вот эти вот цепочки как раз и предназначены для сглаживания помех от наводок. Применить эту вещь на практике нам так и не довелось. Был тут один конвейер с подобными проблемами. Реле, на которые напряжение не приходило, мелко дребезжали от наводки. Было принято решение поставить RC, даже заявка вроде пошла. Но чем кончилась история - не в курсе, помогло или нет - не знаю.
Вот вам и еще одна идея. Можно просто купить на пробу несколько таких хреновичек, вместе с цоколем реле (чтобы было, куда воткнуть и подключить), и попробовать в действии.
Если будут трудности с каталогом от АВВ - пишите, помогу.

AlexZhuk:
Кстати, чтобы не искать: киньте схемку подлючения прибора. Интересует, какие цепи к выключателю идут, не только ведь на силовые контакты?

Навигация

[0] Главная страница сообщений

[*] Предыдущая страница