Электрооборудование > Силовые трансформаторы

Короткое замыкание при включении трансформаторов на параллельную работу

(1/2) > >>

qwerty:
Доброе время суток, можете "на пальцах" объяснить процесс короткого замыкания при включении несфазированных трансформаторов на параллельную работу ? К примеру, 2 трансформатора, фаза В 1го трансформатора через выключатель соединена с фазой С 2го трансформатора, фаза В 2го соответственно с фазой С 1го. В данном случае ток КЗ протекает по цепи фаза В 1го трансформатора - выключатель - фаза С 2го трансформатора - фаза В 2го трансформатора - фаза С 1го трансформатора ? И ведь сопротивление обмоток достаточно велико, чтобы протекал большой ток кз ?

AlexZhuk:
На пальцах - это замыкание между собой обмоток, имеющих сдвинутое по фазе на 120 градусов напряжение.

Бондарь Евгений:
Где то прочитал что при включении трансформаторов одинакового U и S, с обмотками Y/Y-0 и Y/Д-11 в параллель, в связи с углом сдвига линейных векторов напряжения на 30 градусов в Y-Д по отношению к Y/Y,  будет протекать ток в 5 раз больше номинального, что по сути и будет КЗ!

AlexZhuk:
Ну так, открываем ПТЭЭП (полагаю, что в ПТЭЭС в разделе "Силовые трансформаторы и реакторы" мы найдем то же самое)

--- Цитировать ---2.1.19. Допускается параллельная работа трансформаторов (автотрансформаторов) при условии, что ни одна из обмоток не будет нагружена током, превышающим допустимый ток для данной обмотки. 
 
 Параллельная работа трансформаторов разрешается при следующих условиях: 
   · группы соединений обмоток одинаковы; 
   · соотношение мощностей трансформаторов не более 1:3; 
   · коэффициенты трансформации отличаются не более чем на +/- 0,5%; 
   · напряжения короткого замыкания отличаются не более чем на +/- 10%; 
   · произведена фазировка трансформаторов. 
 
--- Конец цитаты ---
А в данном примере:

--- Цитировать ---с обмотками Y/Y-0 и Y/Д-11 в параллель
--- Конец цитаты ---
Как раз разные группы соединения.
Y/Y-0 - группа 0
Y/Д-11 - группа 11

promenergo:

--- Цитата: qwerty от 08 Январь 2020, 22:25:03 ---... И ведь сопротивление обмоток достаточно велико, чтобы протекал большой ток кз ?

--- Конец цитаты ---
А почему вы считаете, что сопротивление велико? Десятые доли ома разве большое сопротивление?
Вот, к примеру, у трансформатора 1000 кВА омическое сопротивление обмоток порядка 0,7 - 0,8 ома.

Навигация