Короткое замыкание при включении трансформаторов на параллельную работу

<< < (2/2)

LiOPSIK:
если трансы 0 и 11 (разные обмотки, звезда и треугольник),
то сдвиг
одноименных фаз 30 градусов,
при фазном 220В на 1 трансе, между трансами будет 114 вольт

разноименных фаз
30 +120 = 150 градусов, будет 425 вольт
30 - 120 = -90 (360 - 90 = 270) градусов, будет 311 вольт

считал на калькуляторе, сторона 220
https://planetcalc.ru/909/

Если взять 114 вольт и внутренние сопротивления 2 трансов, ток будет ого-го

Был реальный случай, включили ЛЭП не в фазе, там сопротивления повыше, и она работала, грея улицу. Обнаружили, разумеется, по "пропаже энергии".
Товарищ ещё шутил, эта ЛЭП - большой вариометр, делаешь отпайку в нужном месте - получаешь желаемый сдвиг фазы от 0 до 30 градусов)))