Электрооборудование > Электродвигатели

Подключение Ркз-25 к электродвигателю 220в

(1/5) > >>

Bas:
Здравствуйте, подскажите, возможна ли корректная работа Ркз-25 с эд 220в Ркз-25 для работы с эд. 380в.и как подключить что бы Ркз-25 выполнял свои функции по защите эд 220в спасибо

promenergo:
Это реле для трехфазных двигателей. Если у вас 220В трехфазная сеть, то проблем нет. А в однофазной сети работать не будет, как мне думается...

AlexZhuk:
В паспорте на реле написано:

--- Цитировать ---2 НАЗНАЧЕНИЕ
2.1. Реле предназначено для непрерывного контроля токов в цепях питания 3-х фазных электроустановок переменного тока
промышленной частоты 50 Гц напряжением 220/380 В (асинхронных электродвигателей, трансформаторов и другого электрооборудования)
и защитного отключения нагрузки при возникновении аварийных режимов, с целью повышения надёжности их работы и увеличения срока службы.
--- Конец цитаты ---
Из чего можно сделать вывод, что производитель не гарантирует работу этого реле при однофазной нагрузке (220 В).
К тому же в п.2.4. есть информация, что реле выдает аварию:
при перегрузке по току;
при недогрузке по току;
обрыве любой фазы (как оно это считает: обрыв тока или отсутствие напряжения?);
дисбалансе токов по фазам - а вот это самое главное.
Так что работать электродвигателю 220В однофазного тока оно точно не позволит.
P.S. Не исключено, что если подшаманить с уставками, то заставить его игнорировать все эти проблемы возможно. Но стоит ли рисковать?

Bas:
Пришлось брать РКЗ-25,насос глубинный для водоснабжения дома,220в,ранее был насос 220в,сгорел по причине отказа реле давления.Насос не дешёвый.11тыс.Пришлось поменять насос,уже заплатил за него 13тыс.Чтобы исключить такое в дальнейшем,решено было установить такое реле,его три трансформатора тока,подключенные к реле без съёмно,в виде бубликов.повесили их на две жилы питания эд.насоса,только на нолевую жилу пришлось повесить два бублика(тт),РКЗ-25,успешно работает.если заканчивается вода в скважине,отключает по мин.току.НО от залипания реле давления всё же не спасает.Если только выставить по времени работы эд.насоса.Придётся дорабатывать гидро-схему подключения насоса.

AlexZhuk:
Вот написали бы сразу, что хотите насос от сухого хода защитить, другой бы разговор был.
Вот реле от Меандра, которое можно использовать как реле минимального тока:
https://www.meandr.ru/rele-toka-rkt3
Если поискать, то подобные наверняка обнаружатся и у Реле и Автоматика, и других производителей.
Вы уж больно серьезный сарай пристроили, да еще и трехфазный. Доработали. конечно, оригинально. Хорошо, что там нету контроля по фазам тока, только по величине ))

--- Цитировать ---отключает по мин.току.НО от залипания реле давления всё же не спасает
--- Конец цитаты ---
Вот эту фразу прошу перевести на русский язык.

Навигация

[0] Главная страница сообщений

[#] Следующая страница

Перейти к полной версии