Автор Тема: РПН  (Прочитано 10492 раз)

Audience-Pro

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 4
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
РПН
« : 23 Январь 2020, 17:03:14 »
Трансформаторы с РПН имеют большее число регулирующих ступеней и более широкий диапазон регулирования (±10% Uном), чем трансформаторы с ПБВ. Регулируемые витки размещены со стороны нейтрали, что позволяет применять устройства РПН с облегченной изоляцией. В схеме РПН расположен двухпозиционный переключатель - реверсор, который позволяет присоединять регулировочную обмотку  к основной  СОГЛАСНО или ВСТРЕЧНО, благодаря чему диапазон регулирования удваивается по сравнению с обычной схемой.
Поясните что значит присоединение обмотки СОГЛАСНО или ВСТРЕЧНО и как удваивается диапазон регулирования за счет такого подключения?

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2868
  • Карма: +282/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: РПН
« Ответ #1 : 23 Январь 2020, 21:27:22 »
В общем случае первичная обмотка делится на две части - основную и регулировочную. Основная не претерпевает изменений, а за счет переключения витков регулировочной обмотки собственно и осуществляется регулирование.
На схеме во вложении есть переключатель согласного и встречного включения этих двух частей обмотки. При согласном включении магнитные потоки от основной и дополнительной обмоток складываются. А при встречном - вычитаются. За счет этого и расширяется диапазон регулирования.
Когда при согласном включении РНП добавляет витки дополнительной обмотки, это эквивалентно увеличению количеству витков первичной обмотки трансформатора. Когда же это происходит при встречном включении, то получается, будто уже из основной обмотки "вычитаются " витки.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи