Испытания электроустановок
« : 11 Февраль 2020, 03:22:43 »
Доброго времени!, вопрос специалистам ЭТЛ-Приходя на объект в котором встречается старая и новая электропроводка как делаете замеры в Эксплуатации(ПТЭЭП) , первым делом идём в ВРУ и не найдя ГЗШ,Контура ЗУ(может быть повторный при воздушном вводе) и их разделения на вводе считаем что система TNC , значит NPE LPE в изоляции игнорируем как и металлосвязь в розетках(даже если всё по трёхпроводке с узо сделали)??? до лучших времен, и установка соответствует нормам(правда не современным и не ПУЭ)

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2861
  • Карма: +281/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Испытания электроустановок
« Ответ #1 : 04 Июнь 2020, 21:15:39 »
Дело в том, что количество измерений сопротивления изоляции на кабельной линии все равно зависит от числа жил в кабеле.
Пример: подключена розетка с заземляющим контактом трехжильным кабелем к щитку, у которого только шина PEN. То есть, вроде бы N и РЕ подключены к одной шине (в итоге-то), но кабель трехжильный, и измерений мы делаем три.
И металлосвязь в розетке при этом измерять надо.
Правильно это или нет (в смысле собрано) - не наша проблема, а того, кто строил. Если кабель хороший, а розетка соединена в итоге с заземляющим устройством (которое у нас указано в качестве ГЗШ в протоколе) - и фиг с ним.
Но это, если нет протокола "Визуальный осмотр", где проверяется соответствие проекту, действующим нормам и правилам. Вот тут уже придется вспомнить, что в таких сетях применение TN-C мягко говоря нежелательно.