Дело в том, что количество измерений сопротивления изоляции на кабельной линии все равно зависит от числа жил в кабеле.
Пример: подключена розетка с заземляющим контактом трехжильным кабелем к щитку, у которого только шина PEN. То есть, вроде бы N и РЕ подключены к одной шине (в итоге-то), но кабель трехжильный, и измерений мы делаем три.
И металлосвязь в розетке при этом измерять надо.
Правильно это или нет (в смысле собрано) - не наша проблема, а того, кто строил. Если кабель хороший, а розетка соединена в итоге с заземляющим устройством (которое у нас указано в качестве ГЗШ в протоколе) - и фиг с ним.
Но это, если нет протокола "Визуальный осмотр", где проверяется соответствие проекту, действующим нормам и правилам. Вот тут уже придется вспомнить, что в таких сетях применение TN-C мягко говоря нежелательно.