AlexZhuk:
Набросал схемку по своим выводам, но это вариант, если свое ЗУ подключается в своем же щитке. А если оно подключено к ВРУ на столбе у дома - тут уже другая канитель.

kiber:
Извиняюсь! Нужно было сразу указать, что система ТТ. Приведу окончательную схемку соображений:

Вопрос срабатывания УЗО при питании от генератора остаётся под вопросом. Концы обмотки генератора как бы «висят в воздухе» и при любом повреждении изоляции просто не существует обходного пути для тока, что бы сработало УЗО. Конечно, корпус устройства будет под опасным потенциалом, но опасен именно ток, а его вроде, как и не должно быть, ну не считая конечно всяких утечек.
Когда шерстил интернет по этому вопросу натыкался на проблему что на даче при работе от генератора не работает газовый котёл. Приводились доводы такие как: котёл фазо-чувствителен и требует обязательного заземления. Также приводилась схема по которой вроде всё чётко работает.
Вот на-пример статья со схемами: 
https://skatpower.ru/school-of-consumer/situatsii-ispolzovaniya/podklyuchenie-gazovogo-kotla-k-generatoru/

Вот первая схема на которую наткнулся:

Схему нашёл тут https://www.drive2.ru/c/460465850059587762/.
Там в комментариях отписывают что всё получилось.

Выходит что заземление нуля имеет место быть. Но вот как это сделать осмысленно и по всем правилам. Вопрос.


AlexZhuk:
Ну, про обходной путь для тока для срабатывания УЗО это еще бабка надвое сказала. По сути (повторюсь) при питании от генератора по этой картинке получается система заземления не ТТ, а IT. Но ведь в этой системе замыкания на землю успешно детектируются. Теми же УЗО. Вот про эту систему я недавно как раз сделал фильм:
"Система заземления IT, общие понятия"
И второй
"Система заземления IT, реле утечки"
В данном случае ток утечки будет определяться сопротивлением изоляции не трех, а двух систем проводников (фазного и нулевого) относительно земли.
Ну, не доверяете УЗО  - можно при питании от ДГУ подключать к сети какое-нибудь модульное реле утечки из разобранных во втором фильме. Хотя не думаю, что это что-то поменяет. Если вас шандарахнет на землю, УЗО точно почувствует.
И, как сказано в первом фильме: при небольших длинах сетей ток однофазного прикосновения к токоведущим частям при остутствии замыкания на землю на других фазах (нулевом проводнике) не опасен для человека.
Но есть тут и подводные камни. В частности, в блоках питания и драйверах ламп установлены конденсаторы между токоведущими частями и землей. За счет них сопротивление изоляции будет снижено.
Но с другой стороны: а в больницах в системе IT такие нагрузки тоже есть.
P.S.1  - предварительно смотрим видео.
P.S.2  - все вышесказанное является размышлениями автора, без права претендовать на окончательное заключение.

AlexZhuk:

--- Цитировать ---Схему нашёл тут https://www.drive2.ru/c/460465850059587762/.
Там в комментариях отписывают что всё получилось.

--- Конец цитаты ---
Не там, а дальше по ссылке. https://www.drive2.ru/b/503722286763737123/
Ну, конечно, раз электронной плате нужна земля, значит - TN-C-S. При питании от системы ТТ, наверное, таких проблем не возникает, так как N где-то на подстанции все равно с землей соединен.
А у вас есть газовый котел?
Кстати, нашел для генератора Stamford (довольно сложный и большой):

А у вас есть инструкция, там чего написано?

kiber:
Александр! Котла у меня нет. Печка только печка по типу буржуйки  :)
Посмотрел все ваши видео. Про заземление несколько раз. Потом только отписал тут.

Большое спасибо за помощь!