Разъяснение к фильму"почему нельзя ставить УЗО"
AlexZhuk:
--- Цитировать ---почему вводной кабель идет через клемник, а не сразу на автомат?
--- Конец цитаты ---
Насколько я помню. кабель к данному щитку предполагался такого сечения, которое в модульный автомат поместить было никак не можно. Только из этих соображений.
Кстати. это очень распространенная ошибка проектировщиков. Сидишь потом и думаешь: ну хорошо, щиток я соберу, а как они подключать его будут?
А еще есть такая фишка - кабели шлейфом загнать или к автомату в литом корпусе подключить кабель, наконечники которого в воздухе неизбежно друг с другом встречаются (то есть - тоже завышение сечения).
Павел94:
ошибка проектировщиков в чем??? что с клемником или без?
AlexZhuk:
--- Цитата: Павел94 от 13 Август 2021, 11:49:02 ---ошибка проектировщиков в чем??? что с клемником или без?
--- Конец цитаты ---
В том, что они зачастую не соизмеряют сечения и количество подключаемых к коммутационным аппаратам кабелей с технической возможностью этих коммутационных аппаратов. Нельзя же, например, в модульный автомат засунуть вывод кабеля в 50 мм2.
Павел94:
--- Цитата: AlexZhuk от 13 Август 2021, 17:18:35 ---
--- Цитата: Павел94 от 13 Август 2021, 11:49:02 ---ошибка проектировщиков в чем??? что с клемником или без?
--- Конец цитаты ---
В том, что они зачастую не соизмеряют сечения и количество подключаемых к коммутационным аппаратам кабелей с технической возможностью этих коммутационных аппаратов. Нельзя же, например, в модульный автомат засунуть вывод кабеля в 50 мм2.
--- Конец цитаты ---
Согласен!!!
кстати, а вот 35мм2 уже можно засунуть, на днях прочитал большее место посадки.
AlexZhuk:
Засунуть можно все. Мы как-то провода напильником подпиливали, на некоторых проволочки выкусывали. А что делать, если тебе сегодня подключить кровь из носу, а никак?
Только это все работает хуже. Ну сунул 35 мм22 в модульку, а как он там зажался? Его же у этого слабосильного винтика сил столько нету, чтобы обжать плотно. А провод ведь еще и согнут, напряжен, тянет автомат в сторону за контактную систему, перекашивает его на DIN-рейке. Нехорошо это все.