Разъяснение к фильму"почему нельзя ставить УЗО"
AlexZhuk:
--- Цитировать ---как правильно без ошибок и самого себя не перехитрить.?
--- Конец цитаты ---
Главное, чтобы розетка не была трехполюсной, так как у вас TN-C.
--- Цитировать ---правильно будет заземляющий контакт розеток подключить к шине заземления по периметру здания.
--- Конец цитаты ---
Правильно. Но правильней - к PEN-шине распределительного щитка. Если к розетке идет кабель, то используется третья жила кабеля, желто-зеленого цвета.
Если розетка стоит на станке, то вопрос, как планируете подвести защитные проводники? В розетку без проблем втыкается 2,5 мм2. Как его провести до шины, расположенной по периметру здания, чтобы обеспечить ему механическую прочность? Грубо говоря, чтобы его ногами не затоптали и не оторвали. Это мне отсюда не видать.
Есть соблазн прямо к корпусу станка подключиться. Но тут получается последовательное заземление: шина-станок-заземляющий контакт розетки. С точки зрения ПУЭ - запрещено. С точки зрения здравого смысла - не думаю, что заземление вашего станка настолько ненадежное, что способно "отвалиться".
синхрофазатрон:
Спасибо. Раставим точки над i. Система TN-C . 4-хпроводная 3-хфазная линия.Розетка бытовая на 220в 2p+PE. В данном случае от PEN шины идет два провода синий-рабочий ноль и Ж/З-защитное заземление(зануление)PE, закрепленные под разные болты?
AlexZhuk:
--- Цитата: синхрофазатрон от 23 Апрель 2020, 19:55:14 ---Спасибо. Раставим точки над i. Система TN-C . 4-хпроводная 3-хфазная линия.Розетка бытовая на 220в 2p+PE. В данном случае от PEN шины идет два провода синий-рабочий ноль и Ж/З-защитное заземление(зануление)PE, закрепленные под разные болты?
--- Конец цитаты ---
Да, здесь все верно.
синхрофазатрон:
AlexZhuk,спасибо большое за помощь и за ваши фильмы. Лично мне они нравятся своим раскрытием тем и информативностью и живостью. Может в учебниках и тоже самое,но более сухо. Спасибо. Тему закрываю.
Павел94:
--- Цитата: AlexZhuk от 15 Апрель 2020, 14:36:17 ---А что мешает собрать отдельно щиток с розетками на дверце, повесить его в нужном месте. Внутрь установить необходимые защитные аппараты, шину РЕ щитка подключить куда требуется. В само щитке все равно придется выполнить переход на TN-C-S, дополнительно проводником соедините РЕ с шиной, идущей по периметру цеха.
Вот видео по этой теме: Сборка щитка с розетками
Если уж так печься о безопасности трудящихся, то это самый лучший выход.
--- Конец цитаты ---
почему вводной кабель идет через клемник, а не сразу на автомат?