Урий:
Всем доброго дня. Не подскажете, целесообразно ставить УЗО в частный дом на отопление пола? Спасибо.
AlexZhuk:
Ну, лишним оно не будет. Если полы положены без нарушений и уже не имеют низкое сопротивление изоляции относительно заземленных экраном греющих кабелей. А такое тоже встречается.
Поставьте - все увидите. По крайней мере, если будет выбивать, то это уже звоночек: что-то уже с полами не так.
Урий:
Спасибо. Тогда такой вопрос, отопление пола 15 кВт, 3 фазы, т.е. 5 кВт на секцию пола. Как сделать, либо трехполюсное УЗО, либо на каждую фазу свое. Спасибо.
AlexZhuk:
А тут надо знать, где и как вы соединили. Если от щитка к полам идет пятижильный кабель, то про три однофазных и речи быть не может.
Схема соединения нужна, чтобы понимать реальность пофазного разделения и его необходимость.
Урий:
Добрый вечер. Не подскажете, люди на даче поставили бойлер, можно ли около его розетки поставить УЗО, только на него. Дом старый, там только фаза ноль, и никаких контуров заземления нет. И ещё, вопрос не по теме, там провода похоже, латунные, жилы из жёлтого металла. Не подскажете, что это за кабеля, во внутренней проводке дома. Спасибо.